现有一个45平米的洁净室,地点在广东,用全新风系统,新风量为5000CMH,请教空调负荷如何确定??????

现有一个45平米的洁净室,地点在广东,用全新风系统,新风量为5000CMH,请教空调负荷如何确定??????
免费打赏
cnbbzz
2005年04月11日 07:49:10
12楼
热湿比不就按照一般的方法确定么,然后确定送风状态点。然后就是从室外状态点处理到送风状态点。
回复
gzcarl
2005年04月12日 12:56:39
13楼
一般什么方法?
回复
wjzhang_031
2005年04月12日 22:22:54
14楼
我晕,热湿比顾名思义就是冷负荷除以湿负荷,也叫变化过程叫系数。单位:kj/kg

ε=1000(hR-hS)/(dR-dS)

ε=Q/M

Q--房间冷负荷
M--房间湿负荷
回复
xyzjm12
2005年04月13日 13:35:57
15楼
版主说得很明了了,我就不再多说了
回复
navy0_2000
2005年04月23日 11:46:02
16楼
支持4楼
回复
hu_zhongwei
2005年07月27日 13:56:48
17楼
我想请教一下,洁净空调中,根据换气次数算出的风量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)与逐时负荷计算出的冷负荷与风量有什么联系??(其中n为换气次数,V为房间体积,S为房间面积)
回复
wxx1980815
2005年07月29日 09:46:10
18楼
我感觉两者就是精算和估算的关系吧。不知谁还有高见。
回复
rcx-0312
2005年08月31日 11:57:43
19楼


请教:“B.C.R、I.C.R”是什么意思?
回复
rcx-0312
2005年08月31日 11:59:02
20楼


请教:“B.C.R、I.C.R”代表什么意思?
回复
chq030
2005年08月31日 12:49:03
21楼
关于生物全新风空调我有种很节能,成熟的空调系统和控制方案,目前在新加坡应用的比较广泛,投资也可以接受。我新加坡的朋友目前正在国内推广。有兴趣可以和我联系,电话13584880448,固定051265220609
回复