全新风系统负荷问题
gzcarl
gzcarl Lv.7
2005年04月07日 10:57:51
只看楼主

现有一个45平米的洁净室,地点在广东,用全新风系统,新风量为5000CMH,请教空调负荷如何确定??????

现有一个45平米的洁净室,地点在广东,用全新风系统,新风量为5000CMH,请教空调负荷如何确定??????
免费打赏
zht2004
2005年04月07日 11:09:49
2楼
温湿度调节范围多少啊?
上自控吗?

负荷确定与非全新风的没大区别啊
无非新风比=100%全送全排

一样根据你那的气象参数及温湿度调节范围要求计算的
回复
gzcarl
2005年04月07日 11:42:40
3楼
主实验室要求-30Pa,需自动控制,温湿度要求不是很严格,温度20-25左右,湿度40-60%。
回复
xyzjm12
2005年04月07日 15:37:13
4楼
系统很简单,但不知道是B.C.R还是I.C.R?
风量根据换气次数可得,但也要看室内设备的排气量。
冷负荷可以粗略算一下:新风负荷,设备散热,照明,围护结构、人员散热等;因为是全新风系统,估一下也就可以了。
湿负荷根据风量在焓湿图上查一下含湿量就出来了,人员散湿等毕竟不大。
室外设计参数查气象局资料可知
回复
gzcarl
2005年04月07日 16:27:33
5楼
大概1000W/m2足够吗?
回复
gzcarl
2005年04月07日 18:24:15
6楼
????怎么没有高手建议一下
回复
sea0822
2005年04月09日 12:25:33
7楼
新风负荷如何确定?
回复
xyzjm12
2005年04月09日 13:19:16
8楼



你不是全新风系统吗?风量不就出来了,然后根据室内室外温湿度在焓湿图上可以得到两个焓值,新风负荷不就出来了?1000W/平米应该是够大的了
回复
wjzhang_031
2005年04月09日 21:39:32
9楼
5000,还是全新风,45平米,层高多少?

从换气次数看,洁净级别不高嘛,是不是药厂或者医院,实验室什么的,否则不必用全新风直排系统吧?

空调负荷该怎么算还怎么算,土建+照明+人员+电动*系数+电热*系数……
回复
qylx
2005年04月10日 01:57:29
10楼
三个斑竹轮番上阵替网友解答疑难,不错啊.不过有句话说的好,一个人做一(两)件好事容易,最难得是一辈子做好事.坚持最困难,坚持到最后更不容易!
回复
gzcarl
2005年04月10日 18:34:47
11楼
是生物安全实验室工程来的,洁净度要求不高。我想用焓湿图计算全新风系统的负荷,但是不知道怎么确定热湿比。
回复

相关推荐

APP内打开