审图的说消防控制器应显示消防水池及消防水箱水位,但我见到消防图纸好像都没有反应这个问题,水位信号是否象探测器一样接入消防控制器?请指点
审图的说消防控制器应显示消防水池及消防水箱水位,但我见到消防图纸好像都没有反应这个问题,水位信号是否象探测器一样接入消防控制器?
请指点
2楼
可在水池安装一套水位报警装置(如安装一套干簧管水位装置,或安装两个浮球(注意两个浮球是不一样的)),,然后用信号模块接入信号总线或用控制电缆引到消防中心控制屏.
回复
3楼
消控室也设一套液位显示仪。
回复
4楼
一般类似二楼那样的做法更多一些.不过,干簧管是很少用了.
回复
5楼
水位报警装置至消防中心控制屏采用两芯电缆行吗?
回复
6楼
如只是报高水位,用两芯直接拉到消防中心是可以满足要求的.但是我一般是用三芯,一芯当备用.
如是要报高低水位,用三芯也能满足要求.我一般用四芯电缆.
如是用模块接入信号总线..侧不存在这问题了
回复
7楼
消防水池可安装侧装式磁翻液位计。
回复
8楼
如果能确定水池在任何情况下不会过满而溢出,此时可不做高水位报警
但是我所见过的民建中的水池,多是浮球阀控制进水的,故障率不低啊.我们的一个工程还发生过水池溢出的事故...
回复
9楼
同意安装侧装式磁翻液位计,但是价格是贵了一点
消防一定要显示低水位及超低水位,高的嘛我也没做过~
回复
10楼
好!
回复
11楼
不用搞的那么复杂.
有两种做法:1,通过输入模块搞定;2,四芯线到消防控制中心.
回复