如何设计净高超过12米的室内中庭平时的送排风,和火灾时的排烟
qiwanming1227211
2005年04月07日 08:15:51
来自于通风排烟
只看楼主

对于大空间净高超过12米的室内中庭,如何设计平时的送排风,和火灾时的排烟,能不能平时单做排风兼火灾时排烟,送风由高窗自然送入,但这里有一个问题如这样单做排风兼火灾时排烟,层高大于12米地表面的气流组织就很差,在此请教各位大侠遇到这种情况如何做,谢谢

对于大空间净高超过12米的室内中庭,如何设计平时的送排风,和火灾时的排烟,能不能平时单做排风兼火灾时排烟,送风由高窗自然送入,但这里有一个问题如这样单做排风兼火灾时排烟,层高大于12米地表面的气流组织就很差,在此请教各位大侠遇到这种情况如何做,谢谢
免费打赏
nky6666
2005年04月07日 08:30:36
2楼

可以按分层空调考虑。排烟建议单独作
回复
qiwanming1227211
2005年04月07日 08:41:45
3楼
分层空调是什么意思,不太明白,请指教
回复
hhbox
2005年04月07日 09:53:47
4楼
大空间空调比如机场要考虑由于温度差造成的分层现象!
回复
hhbox
2005年04月07日 10:08:30
5楼
空调送风一般可采用底层侧送.中厅排风可设自然通风器,排烟系统独立.合用可考虑双速或双风机的形式.
回复
qiwanming1227211
2005年04月07日 11:04:51
6楼
自然通风器怎么设计
回复
xuyongne
2007年08月24日 23:49:37
7楼
好!谢谢各位!
回复
mingfangchu
2007年08月26日 13:36:36
8楼
空调送风一般可采用底层侧送.中厅排风可设自然通风器,排烟系统独立.合用可考虑双速或双风机的形式.
回复
hongda37
2008年01月05日 18:52:13
9楼
两者兼容排烟防火阀平常是自闭的 通风就无法保证
回复
zhaogaowei
2009年06月30日 15:53:53
10楼
你们是暖通专业的吗 不要问一些别人觉得你就不是这个专业的外行话好吗