楼板向下挠度测量值为18.3MM,开发商还说没问题,谁能帮忙算一下?
goofeng
goofeng Lv.2
2008年12月20日 22:13:53
只看楼主

现浇混凝土楼板,双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?如果有,应该如何处理????现在开发商说没有问题,还用测量值与规范规定的最大挠度值进行比较。但是我认为应该用测量值与设计的验算挠度值进行比较。我们家是五楼,六楼还没有我家严重都已经退了,我们家该怎么办,给点建议,和理论依据。

现浇混凝土楼板,双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。
该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?如果有,应该如何处理????
现在开发商说没有问题,还用测量值与规范规定的最大挠度值进行比较。
但是我认为应该用测量值与设计的验算挠度值进行比较。
我们家是五楼,六楼还没有我家严重都已经退了,我们家该怎么办,给点建议,和理论依据。
而且满屋子的裂缝,镶嵌瓷砖的厨房和卫生间都裂的一塌糊涂。

[ 本帖最后由 goofeng 于 2008-12-20 22:21 编辑 ]
免费打赏
zhanglei1979362
2008年12月24日 11:26:14
2楼
从专业的角度讲,这种跨度的大板绕度《25mm就满足规范要求了,另外混凝土都是带缝工作的,有裂缝很正常,当然也不能超过规范要求的0.3mm
回复
smartshen
2008年12月24日 12:09:42
3楼
就结构方面来说,18.3是满足规范的!但是当已经不满足舒适性要求时,我觉得尽管满足规范挠度最大要求,还是不应该接受。
回复