大家认为销售维修汽车的4s店设自动喷淋系统时,属中危险级I级还是II级?局部为展厅,层高为9.5~10m,如何执行5.0.1条和5.0.1a条?

大家认为销售维修汽车的4s店设自动喷淋系统时,属中危险级I级还是II级?
局部为展厅,层高为9.5~10m,如何执行5.0.1条和5.0.1a条?
免费打赏
老谭
2008年12月20日 17:07:52
2楼
个人认为应按商场考虑,中危险级II级;
做天花吊顶,控制净空高度为8m,设湿式喷淋系统。
不知大家是否有不同意见?
回复
老谭
2008年12月20日 17:09:26
3楼
同时,按灭火器配置设计规范,灭火器等级应为严重危险级B类。
回复
kibo
2008年12月20日 22:26:23
4楼
按照展厅应当是属中危险级I级,按照车库那就是中危险级II级;
8-12米用非仓库类高大净空场所设计,水量会比中危险级II级稍微高些,因此应当按照非仓库类高大净空场所确定系统流量。
回复
老谭
2008年12月21日 16:36:17
5楼
按版主所说,也就是说:如果不吊顶,应按5.0.1a条,参照会展中心,喷水强度12L/min.m2,K=115,作用面积300m2?
回复
necessyang
2008年12月22日 15:16:28
6楼

同意版主看法
回复
xnxnhehe18448
2010年04月05日 21:36:50
7楼
这个图纸还可以,比较详细,对于设计有很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,发扬无私精神,造福广大好图之人,谢谢,谢谢 好图,好图。感谢楼主上传如此佳作。望楼主日后继续发扬无私精神
回复
xnxnhehe
2010年04月07日 17:35:01
8楼
:)
回复
geipaishui188
2010年06月05日 11:04:40
9楼
回复
skyleonhart
2010年06月30日 23:20:44
10楼
按照展厅应当是属中危险级I级,按照车库那就是中危险级II级;
8-12米用非仓库类高大净空场所设计,水量会比中危险级II级稍微高些,因此应当按照非仓库类高大净空场所确定系统流量。