大家认为销售维修汽车的4s店设自动喷淋系统时,属中危险级I级还是II级?局部为展厅,层高为9.5~10m,如何执行5.0.1条和5.0.1a条?
大家认为销售维修汽车的4s店设自动喷淋系统时,属中危险级I级还是II级?
局部为展厅,层高为9.5~10m,如何执行5.0.1条和5.0.1a条?
2楼
个人认为应按商场考虑,中危险级II级;
做天花吊顶,控制净空高度为8m,设湿式喷淋系统。
不知大家是否有不同意见?
回复
3楼
同时,按灭火器配置设计规范,灭火器等级应为严重危险级B类。
回复
4楼
按照展厅应当是属中危险级I级,按照车库那就是中危险级II级;
8-12米用非仓库类高大净空场所设计,水量会比中危险级II级稍微高些,因此应当按照非仓库类高大净空场所确定系统流量。
回复
5楼
按版主所说,也就是说:如果不吊顶,应按5.0.1a条,参照会展中心,喷水强度12L/min.m2,K=115,作用面积300m2?
回复
6楼
同意版主看法
回复
7楼
这个图纸还可以,比较详细,对于设计有很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,发扬无私精神,造福广大好图之人,谢谢,谢谢 好图,好图。感谢楼主上传如此佳作。望楼主日后继续发扬无私精神
回复
8楼
:)
回复
9楼
回复
10楼
按照展厅应当是属中危险级I级,按照车库那就是中危险级II级;
8-12米用非仓库类高大净空场所设计,水量会比中危险级II级稍微高些,因此应当按照非仓库类高大净空场所确定系统流量。
回复