我们在设计时,对换填的基础都要进行下卧层验算,我看了好多的资料,其中对此的例子都是对条形基础的,规范中对,b,l的取值也是以此来解释的,可是,如果我们做的是筏板基础呢:对b,l又如何界定呢?对换填深度Z和b的关系又是怎么选择呢?感觉和现实中很难统一呵!请教请教
我们在设计时,对换填的基础都要进行下卧层验算,我看了好多的资料,其中对此的例子都是对条形基础的,规范中对,b,l的取值也是以此来解释的,可是,如果我们做的是筏板基础呢:对b,l又如何界定呢?对换填深度Z和b的关系又是怎么选择呢?感觉和现实中很难统一呵!请教请教
2楼
让我说说个人愚见吧!!我是这样理解的,因为筏板基础是整体受力的,可看成一个大的独立基础,算出基底的反力,然后再抽取单元来算,即抽最不利的那一点!具体计算方法你参考有关书籍!
回复
3楼
好象基础规范里有说明
回复
4楼
规范中没有这点的说明,对于基础整体受力,看成大的独立基础,这点我是同意的,可是你想想:你说的最不利的那一点,最整个板筏基础,它的基础宽度和长度你怎么界定呢,何况还有材料的摩擦角,换填基础的深度等等,怎么考虑?按我的想法就是取筏板的外挑宽度为b值,以单位长度为l值,换填埋置深度和摩擦角就有了一定的关系了,不知道能否可行,请赐教!
回复
5楼
对于伐板基础,基底附加压力(应力)不用扩散直接传给下卧层---应力扩散角为零。
回复
6楼
把筏板基础看成一个大的独立基础,按参数的定义确定计算参数,提醒上下层土的压缩模量小于三时不考虑扩散角.
回复