求助:模版装成这样没问题么?
ynsm
ynsm Lv.2
2008年12月19日 14:25:04
来自于建筑施工
只看楼主

模版装成这样没问题么?浇筑后有蜂窝眼!板子都是很旧的板子,做出的模一眼看上去就不顺眼,浇筑后有小蜂窝眼!还有就是取样块是怎么取的,我们这里是用锤子把石子使力打进去![ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 15:32 编辑 ]

模版装成这样没问题么?浇筑后有蜂窝眼!板子都是很旧的板子,做出的模一眼看上去就不顺眼,浇筑后有小蜂窝眼!还有就是取样块是怎么取的,我们这里是用锤子把石子使力打进去!

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 15:32 编辑 ]

DSCF0025.JPG


DSCF0026.JPG


DSCF0027.JPG


DSCF0028.JPG


DSCF0029.JPG


DSCF0030.JPG


DSCF0031.JPG


DSCF0032.JPG


DSCF0033.JPG


DSCF0034.JPG


DSCF0035.JPG


DSCF0036.jpg


DSCF0037.JPG


DSCF0038.JPG


DSCF0039.JPG


DSCF0040.JPG


DSCF0041.JPG


DSCF0042.JPG


DSCF0043.JPG


DSCF0044.jpg


DSCF0045.JPG


DSCF0046.JPG

免费打赏
b-baolixin
2009年01月01日 10:01:02
12楼
不行噢,必须拆除重新安装,是谁敢这样干,你去杀了他,在施工过程中就需要跟踪处理,现在施工完了,你才发现,你有不可推卸的责任,傻吧您。
回复
liyuan201
2009年01月02日 14:10:36
13楼
确实不怎么样!楼主,强烈要求整改!
回复
zhangyunjia528
2009年01月02日 19:16:59
14楼
你是AIAI的03的那个人吗
回复
diaowen
2009年01月03日 23:21:45
15楼
1、柱子立筋数量直径够、梁筋的主筋数量够、锚固长度够,保护层差点是小问题,不说70年。40年是可以的。--现在的房子一般不到30年就拆了。
2、控制好砼的强度等级及振捣质量。
3、模板差了20mm在砼振捣时就会撑开--只会多没有少的,漏浆又怎么啦,不过是地梁罢了。大不了把基槽填满,老板想省模板钱就让他多买点砼。关键是砼面要控制好标高及平整度。
4、老板敢如此做那他和监理和甲方是一条裤子的。如果是的老板,你单位的老总早就心中有数了,如果你单位老总的工程,你更不必要跳出来了。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-18 15:07 编辑 ]
回复
liushuai_20
2009年01月04日 19:25:21
16楼
看周围建筑环境,估计工程也不大吧!浇筑完混凝土钢筋别露出来就成啊!另外标高要控制好!两边的模版一拆,地梁都叫土埋上了,外观差点没太大问题就行!
回复
ynsm
2009年01月05日 20:00:26
17楼
质量太差了嘎,实在是没办法.现在外边的商品房我是不敢买了,哪下倒了都认不得!
回复
化工设计员工
2010年07月04日 11:41:20
18楼
怎么还用这么简陋的木模板,没有钢模板吗,想这样已经绑好的钢筋怎么除锈?
回复
张猛
2010年07月05日 10:52:17
19楼
这种模板支法一定会到处跑模的。另外蜂窝与模板的新旧无关,只与砼的振捣、砼的流动性有关。
回复
wzb88138467
2010年07月06日 09:50:44
20楼
1、模板边支撑有问题,浇注的时候容易爆模。
2、钢筋的保护层没有,拆模后肯定有露筋现象。
3、模板接缝处不严密,模板表面没有刷隔离剂。
4、模板安装的平整度也不够,很多都是歪的。
5、节点处的箍筋也没有加密啊。
回复
dyf221
2010年07月06日 13:17:43
21楼
感觉明显不是模板?好像就是用捡来的火柴棒在凑合。
模板本身也很不整齐,包括钢筋的绑扎也不规范,施工中这种隐蔽工程是很容易忽视的
但是基础的影响又是巨大和长远的。
回复

相关推荐