求助:模版装成这样没问题么?
ynsm
ynsm Lv.2
2008年12月19日 14:25:04
来自于建筑施工
只看楼主

模版装成这样没问题么?浇筑后有蜂窝眼!板子都是很旧的板子,做出的模一眼看上去就不顺眼,浇筑后有小蜂窝眼!还有就是取样块是怎么取的,我们这里是用锤子把石子使力打进去![ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 15:32 编辑 ]

模版装成这样没问题么?浇筑后有蜂窝眼!板子都是很旧的板子,做出的模一眼看上去就不顺眼,浇筑后有小蜂窝眼!还有就是取样块是怎么取的,我们这里是用锤子把石子使力打进去!

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 15:32 编辑 ]

DSCF0025.JPG


DSCF0026.JPG


DSCF0027.JPG


DSCF0028.JPG


DSCF0029.JPG


DSCF0030.JPG


DSCF0031.JPG


DSCF0032.JPG


DSCF0033.JPG


DSCF0034.JPG


DSCF0035.JPG


DSCF0036.jpg


DSCF0037.JPG


DSCF0038.JPG


DSCF0039.JPG


DSCF0040.JPG


DSCF0041.JPG


DSCF0042.JPG


DSCF0043.JPG


DSCF0044.jpg


DSCF0045.JPG


DSCF0046.JPG

免费打赏
luochaohang1985
2008年12月20日 19:23:07
2楼
强烈怀疑这是不是模板?不是跳板吧?那你们老板太有钱了,用跳板做模板。
另外这个应该是连梁吧,等回填土之后就看不到了吧,对于这种梁的直线型木工是非常难以控制的,如果用砖地膜就可以很好的控制,但是对于这么小的梁它的造价就高了。
总之一句话:吓吓班组,让他们搞漂亮点,要不对于这样的质量问题都不说等他们做的上部结构时质量就会很马虎的,没有事的对结构没有多大的影响。
回复
luochaohang1985
2008年12月20日 19:25:57
3楼
楼主是说梁中的那个梁撑吧,那个等砼打好了之后,不等初凝就起掉了,我们这边是这样做的
回复
qs398192828
2008年12月20日 22:39:28
4楼
说说我个人的看发:
1、这是地梁模板虽然外观成型要求不是好高但是我看有很多地方梁的截面尺寸不够这是不行的。
2、垫层上的泥土没有清理干净。
3、柱子的插筋没有按构造要求制作!应该在底部弯锚。
说实话很像农村修的猪圈!
回复
ynsm
2008年12月22日 15:44:46
5楼
这个施工队的技术实在是太差了我都看不下去了,可合同定了没大的问题没办法解除他们!
回复
qs398192828
2008年12月24日 22:49:54
6楼
重在管理!!!!
有很多的管理手段!
比如:1、不整改到位不进行下道工序。
2、停工整改。
3、要求换管理人员甚至可以要求换施工队!
4、罚款.
回复
jianyingc30
2008年12月25日 10:26:48
7楼
1.图中地梁不设模板原槽浇筑,砼无法保证密实。不过图片里的模板质量还不如原槽浇筑,至少不会漏浆,哈哈。
2.钢筋位置偏离太大,无砼保护层。
3.梁底全是泥土,看不出是否做了砂浆垫层。泥土混入砼就直接形成裂缝、空隙,危害致命。
4.图中模板支撑很不可靠,浇筑时容易暴模,漏浆则是必然的。
5.楼梯板施工缝要留在梯板1/3跨处,一般传统做3步和下梁一起浇筑。
6.能肯定的一点,250宽的梁,模板关成240,说明木匠还是有点经验的。
回复
jshmij
2008年12月30日 13:32:36
8楼
整改完毕才能浇砼。:@ :@ :@
回复
keenstone
2008年12月30日 15:18:57
9楼
整改完毕才能浇砼。

一定要这样的。
回复
国兴集团
2008年12月31日 16:30:53
10楼
赶紧停工,换队伍
这样的施工队,谁用谁倒霉
回复
huaao_1
2008年12月31日 16:47:40
11楼
我们下边的队伍也很难管,虽然不能清除出去但是对质量一定要抓死,抓一两次让他看看厉害 以后就收敛了 要不没法干
回复

相关推荐

APP内打开