求助:模版装成这样没问题么?
ynsm
ynsm Lv.2
2008年12月19日 14:25:04
来自于建筑施工
只看楼主

模版装成这样没问题么?浇筑后有蜂窝眼!板子都是很旧的板子,做出的模一眼看上去就不顺眼,浇筑后有小蜂窝眼!还有就是取样块是怎么取的,我们这里是用锤子把石子使力打进去![ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 15:32 编辑 ]

模版装成这样没问题么?浇筑后有蜂窝眼!板子都是很旧的板子,做出的模一眼看上去就不顺眼,浇筑后有小蜂窝眼!还有就是取样块是怎么取的,我们这里是用锤子把石子使力打进去!

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 15:32 编辑 ]

DSCF0025.JPG


DSCF0026.JPG


DSCF0027.JPG


DSCF0028.JPG


DSCF0029.JPG


DSCF0030.JPG


DSCF0031.JPG


DSCF0032.JPG


DSCF0033.JPG


DSCF0034.JPG


DSCF0035.JPG


DSCF0036.jpg


DSCF0037.JPG


DSCF0038.JPG


DSCF0039.JPG


DSCF0040.JPG


DSCF0041.JPG


DSCF0042.JPG


DSCF0043.JPG


DSCF0044.jpg


DSCF0045.JPG


DSCF0046.JPG

免费打赏
sla1999
2010年07月06日 13:49:00
22楼
从图片看,一是材料质量差,二是施工质量不合格,严重影响混凝土结构的安全,必须整改。一查施工方案,二查是否经过审批,三查施工与方案是否一致。最终还是质量管理责任未落实。
回复
anzhihui21
2010年07月06日 14:08:21
23楼
这样的模板条件,假如工程部位马上隐蔽了,或者项目质量要求不高的话,可以用,出不了大问题,假如你们单位高要求,就马上拆了重新做,这样肯定是不符合规范的。
回复
wubin123123
2010年08月21日 18:12:18
24楼
钢筋未绑扎好,模板未拉稀哦按
回复
littlelwg
2010年08月23日 20:20:18
25楼
:)有问题~~需要加强改正
回复
lgyh618
2010年08月24日 11:47:29
26楼
这个施工质量有点差了,钢筋保护层达不到要求,垫层和模板也没有清理干净,而且个人感觉模板支撑也不牢固。这种模板浇出混凝土如果没有蜂窝都对不起这模板。强烈要求整改。。
回复
wwggpp19848140
2010年08月25日 22:08:37
27楼
觉得还是比较有才,塑料薄膜都出来了,
回复
carbondog
2010年08月26日 11:27:36
28楼
很担忧哦,监理没有吗?最好要整顿,不然这样的队伍到后面不知道会做出什么样的活
回复
wuweisheng16
2010年08月26日 11:53:11
29楼
路过,无语!