请教:当排风排烟合用风机和管道时,通风用时,风管上的阀门应该是常开的;当发生火灾时,所有的阀门还是开启状态,就会影响排烟效果啊!请高手不吝赐教`
请教:当排风排烟合用风机和管道时,通风用时,风管上的阀门应该是常开的;当发生火灾时,所有的阀门还是开启状态,就会影响排烟效果啊!
请高手不吝赐教`
2楼
排烟运行时,所有通风用风口都应关闭和,才能保证防烟分区的排烟量
回复
3楼
所以问题就来了啊,排风需要常开,而排烟有需要关闭一些~
回复
4楼
平时排烟关闭,排风开,火灾排烟开启,排风关闭,要是风量差不多就一个风口常开,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
难道就不能用电动280度的防火阀吗?在平时常开,在火灾时远程关闭非火灾区的防火阀。
回复
6楼
这是一个常规的设计,你的疑问只是假如我这个系统管了三个防烟分区,着火时,三个都是开的,风量不够怎么办,所以我们要跟电气专业配合,需要消防控制。火灾时,着火的那个防烟分区的排烟防火阀开启,其余的关闭;火灾扩散,再开启一个;火灾继续扩散到三个防烟分区,排烟系统的确无法满足三个区的要求,此时已经为人员疏散赢得了一定的时间,排烟系统也完成了他的使命,剩下的事就交给消防员了。
[
本帖最后由 toplhc 于 2008-12-20 15:08 编辑 ]
回复