三相水泵电机电流计算
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2005年04月06日 14:49:12
只看楼主

请问三相水泵电机的计算电流如何计算呀。如何选用响应的变频器和断路器

请问三相水泵电机的计算电流如何计算呀。如何选用响应的变频器和断路器
免费打赏
li-yang
2005年04月06日 19:00:39
2楼
你看它的额定电流了。 断路器看是选国产的还是进口的,国产的一般是乘以1.2~1.5,进口的是大一档。变频器的选择可能要麻烦。具体我也不知道。
回复
fwb9123456
2005年04月06日 20:06:12
3楼
变频器的选择可能要麻烦。具体的说看该泵需要开环控制还是闭环控制,方案不同控制回路和设定参数都不一样。
回复
wangrongrei
2005年04月15日 16:56:20
4楼
请问为什么要

请问为什么要乘以1.2~1.5?
回复
byecar
2005年04月15日 17:16:36
5楼
额定电流可直接看电机铭牌,如果铭牌模糊或是损坏可根据功率计算,式如下:
In=(P*1000)/(380*1.732*0.75),其中P为电机功率,380为电机额定电压,0.75为效率(一般为0.7~0.85)。
变频器也可根据功率来选,确定变频器厂家就可直接在厂家选型样本上选择,有风机和泵类的专用变频器的。记住变频器要用快熔来保护。
断路器可按额定电流的1.25~1.5倍来选。
回复
大鼻山
2005年04月15日 18:56:39
6楼

0.75不是效率吧,而是功率因数。
断路器为什么要按1.25~1.5倍选择?应该比计算电流大、且最接近计算电流来选。
回复
azreal
2005年04月16日 08:13:31
7楼
0.75不是效率吧,而是功率因数。断路器为什么要按1.25~1.5倍选择?应该比计算电流大、且最接近计算电流来选。

正确,0.75是功率因数!
回复
kkllfgl
2005年04月16日 09:12:06
8楼
三相水泵电机断路器选择只考虑短路保护即可,无须考虑过负荷。
回复
xudah
2005年04月16日 10:23:50
9楼
有一个比较经验的算法,就是电机的额定电流(A)为其功率(KW)的2倍
变频器的功率和电机功率相同
回复
zxy0000001
2005年04月16日 19:54:06
10楼
同意9楼的意见 不过要仔细看标排的 切记
回复
sccat
2005年04月16日 22:25:58
11楼
有两点不懂:
1.记住变频器要用快熔来保护,
是规范要求还是经验啊?是什么原理?

2.三相水泵电机断路器选择只考虑短路保护即可,无须考虑过负荷
是不是不用热继保护啊?为什么?
回复

相关推荐