《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定:8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。 那如果地下室的梁都是>0.5m,防烟分区如何确定。 现在我在做的一个就是全地下的地下汽车库,车库面积11000m2,停279辆车,有喷淋,防火分区分为3个区,梁都在800左右,我该如何划分防烟分区!
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定:
8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。
那如果地下室的梁都是>0.5m,防烟分区如何确定。
现在我在做的一个就是全地下的地下汽车库,车库面积11000m2,停279辆车,有喷淋,防火分区分为3个区,梁都在800左右,我该如何划分防烟分区!
2楼
通常的做法是在图纸上表示出防烟分区线,表示梁是大于500的,主次梁相交处小于500的设置8mm厚度无机玻璃钢板固定挡烟垂壁。我都是这样做的,审查绝对没有问题的。。。。。。7年的经验
回复
3楼
8mm厚度无机玻璃钢板固定挡烟垂壁保证大于500
回复
4楼
谢谢,受教了!
但你所说的是在梁小于500的情况下所做的处理方法。
我这个工程上面是小区道路,梁做的都是相当高,都在500以上,这样规范所规定的不小于500梁做为划分防烟分区的界线,是否有点不合适了。
回复
5楼
梁做的都是相当高,那你直接一个防火分区分两个防烟分区就可以了,不另加挡烟设施,用梁划分就可以了
回复
6楼
那就是说按任何一道不小于500的梁做为防烟分隔界线都可以了,谢谢~
回复
7楼
如果可能还是作挡烟垂壁为好,因为用梁划分时,梁不可能只有在防烟分隔处才是最低的,而是划分成了很多个小格,除非你所有小格都有排烟口。
另外要求最好将排烟口高于挡烟垂壁,而仅仅靠梁无法满足。
回复
8楼
根据防火分区的大小划分防烟分区,的具体说明每个防火分区多大面积,再说如何划分防烟分区,地下车库一般是8米1,或8米4的柱间距,所以梁的话应该在600-800之间,所以不用再设置挡烟垂臂了,:victory: :victory:
回复
9楼
8mm厚度无机玻璃钢板固定挡烟垂壁保证大于5008mm厚度无机玻璃钢板固定挡烟垂壁保证大于5008mm厚度无机玻璃钢板固定挡烟垂壁保证大于500
回复