这里面的照片大家都评级一下!!

这里面的照片大家都评级一下!!
免费打赏
crazyliyu
2010年08月28日 22:58:54
52楼
工地上有点乱的,钢筋有的地方绑扎的不是很到位
回复
yangstr
2010年08月29日 19:49:04
53楼
很有成就感吧 :lol
回复
sunshuanghb
2010年08月29日 22:40:44
54楼
筏板基础 是要有点技术的,是多少曾的啊 给说明一下吧
回复
zrxht
2010年09月02日 19:55:51
55楼
剪力墙漏振形成露筋 要施工单位出补救方案 经监理审查通过才可以补上  不要让施工单位私自去补 监理要到现场监督他们
回复
lzgwolf
2010年09月02日 20:53:12
56楼
1、剪力墙拉钩没有达到135,且部分只拉在了水平筋上了;
2、板里面预埋管部分过于紧密了,容易开裂;
3、5楼的模板这个样, 恐怕混凝土浇筑后很好看。且问一下就在那个地方铺了一层薄膜是怎么回事?用来防潮的吗?那下层钢筋怎么与混凝土有效接触呢?
4、部分板钢筋垫块少了点吧,钢筋马凳最好有规则的安放,感觉钢筋有些凌乱哟。
回复
lzgwolf
2010年09月02日 21:00:06
57楼
兄弟啊,生锈还可以啊???
锈蚀钢筋混凝土梁的受力变形特征与未锈蚀构件相似,但是承载力和刚度明显下降,在端部锚固良好的情况下,锈蚀钢筋混凝土梁承载力下降的主要原因是钢筋截面面积减小和力学性能退化,而锈蚀钢筋与混凝土之间粘结性能的退化是导致梁刚度退化的主要原因.
回复
weikun0806
2010年09月03日 00:15:35
58楼
那些白色的线管是干什么用的?急

weikun0806@163.com
回复
flyingfish078
2010年09月03日 12:39:25
59楼
仔细看图片,好好学习学习!
回复
hong117
2010年09月03日 18:16:01
60楼
刚出来就干这么大的工地啊,我干的第一个是一个非常简单的3层砖混结构
回复
zjj245993818
2010年09月03日 20:50:30
61楼
我也提几个问题和疑问;
1,板里的那两个用直螺纹套筒连接的是放射筋吗?感觉不像,冒似是上卖弄有墙的加筋。
2,那个形式后浇带吗,后浇带是这种形状吗,感觉不像。
3,我想都用筏板基础了,不像是砖混结构吧,我想那应该是填充墙吧。
4,模板柱箍支的不够牢,缺步步筋。
5,梁加密区间距不符合要求,板钢筋布置比较乱,缺少垫块。