求变压器为什么要空载运行3分钟
amu780122
amu780122 Lv.2
2008年12月14日 17:50:57
来自于变压器
只看楼主

各位大师请教一下:知道变压器投入运行时要空载运行一段时间(3分钟),可是为什么要运行3分钟呢?希望各位知道的大师不吝赐教,多谢

各位大师请教一下:知道变压器投入运行时要空载运行一段时间(3分钟),可是为什么要运行3分钟呢?希望各位知道的大师不吝赐教,多谢
免费打赏
lingxuct
2008年12月14日 19:20:13
2楼
变压器在投运前是冷的,油中水份有很小一部分还夹在其中,运行3分钟后,由于绕组产生热量,加热油温,使油对流,让水份沉淀到底下,可避免水份影响绕组绝缘。
干变绕组的表面有潮气,先空载使潮气挥发掉。
回复
zz398
2008年12月14日 21:21:48
3楼
我们一般认为是对变压器进行励磁。。。
回复

相关推荐