建筑内的风机是否都需要设风机房?
edri-lucky
edri-lucky Lv.2
2008年12月13日 09:37:04
来自于通风排烟
只看楼主

近日一厦门生物药厂项目,消防审查提了一条:“部分风机未采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门与其他部位隔开,涉及违反《建规》第7.2.5条规定,应予改正。”那么多项目风机都是吊在吊顶上面的,突然提出这么一个问题,还真不好回答。因为没有规范要求风机一定要设在风机房内。即使是消防排烟风机,建规上也只是用了“宜”这样的字眼,请教各位给予指点。

2008年12月13日 09:40:23
2楼
沟通一下,答复:受建筑条件限制
回复
clc_1978
2008年12月14日 20:28:24
3楼
风机安装在吊顶上?我没遇到过,至少我做的项目没遇到过,呵呵。按道理说消防部门审核施工图纸的时候就不应该通过,怎么会到验收的时候才提出这种问题呢?
回复
chengshiguyi
2009年06月30日 16:33:23
4楼
:L :L :L :L
回复
ls5678
2013年12月17日 15:52:04
5楼
学习了,获益匪浅!
回复
maochencong1234
2013年12月19日 14:05:00
6楼
对,我前几天图审回复也提了一个条件说我风机在室内应加防火措施,加一个耐火时间大于1.5小时的防火板包裹保护,保证风机在火灾280度以上温度正常运行30分钟以上就可以了。