汗,我吓怕了.
zfwkkgzjs
zfwkkgzjs Lv.12
2008年12月11日 22:01:06
只看楼主

这段时间接到一个工程,对一个公司的电柜加装电表,计量.有一个柜要求换一个电表.而且不能停电.所以只能带电换表,也就是要短接互感器了.旁边有陪同人员.我就拿了一跟1平方不到的带夹子的短接线短接.,动作还是比较慢的.可是突然一个夹子从我手上松了弹到了铜排上,刚好是一分开上口.只听砰的一声,很亮的一闪,就什么都看不到了...(总开是250)陪同的本公司人员急了,其他人就来看我有没有事.另外一个人员就怕现场会受到影响(空压线路).马上就跑前去送这个总开关.又砰的一声...还好这次就关了一下内门.这下就慌了.立刻检查线路.从短路那个点开始查,拆了那个有短路点的开关.一拆一量,开关上口是通的....后来经过检查好了才送电了.我真的吓怕了.....以后我对于送电我都不敢看了,有时还跑远一点了.....真的心里还在发抖..所以说电这东西真的不是好玩的.有这么多例子.这里写出来也是希望大家以此为柬了/.小心小心再小心了.电虽然很有用,但是没有用好就不好用了.讲出来还好笑,我跟我一个同事讲这事,他还问我,真的有那么响吗?

这段时间接到一个工程,对一个公司的电柜加装电表,计量.有一个柜要求换一个电表.而且不能停电.所以只能带电换表,也就是要短接互感器了.旁边有陪同人员.我就拿了一跟1平方不到的带夹子的短接线短接.,动作还是比较慢的.可是突然一个夹子从我手上松了弹到了铜排上,刚好是一分开上口.只听砰的一声,很亮的一闪,就什么都看不到了...(总开是250)陪同的本公司人员急了,其他人就来看我有没有事.另外一个人员就怕现场会受到影响(空压线路).马上就跑前去送这个总开关.又砰的一声...还好这次就关了一下内门.这下就慌了.立刻检查线路.从短路那个点开始查,拆了那个有短路点的开关.一拆一量,开关上口是通的....后来经过检查好了才送电了.我真的吓怕了.....以后我对于送电我都不敢看了,有时还跑远一点了.....真的心里还在发抖..所以说电这东西真的不是好玩的.有这么多例子.这里写出来也是希望大家以此为柬了/.小心小心再小心了.电虽然很有用,但是没有用好就不好用了.讲出来还好笑,我跟我一个同事讲这事,他还问我,真的有那么响吗?
所以在这里还要问有下各位了.当我们检查低压线路时,用万用表能不能保证线路是正常的没有短路呢?因为我们不可能随时都带有摇表啊.
免费打赏
首席技术官
2008年12月13日 22:29:11
12楼
还有一次是在一个超市的配电室施工
因为白天不可以停电,是带电换的刀开关,那个开关其实也够重的
把开关柜带电的地方铺满了厚纸壳
把上面的母排也包上了。。。。。。
虽然是成功了,可是现在想想真是后怕呀
回复
sushibo4321
2008年12月14日 19:24:25
13楼
楼上的实在是强大,竟然换刀开关;.........:l这样不爱惜生命。:lol :hug:L :
回复
lingxuct
2008年12月14日 22:57:57
14楼
请问“远航”:
带电换刀开关时,刀开关上带电的连接母排是如何拆装的,用的是什么扳手,请指教一下可以吗?
回复
wysh
2008年12月15日 09:08:11
15楼
带电换刀开关,够玄的,甘拜下风啊
回复
lixuemin
2008年12月15日 10:22:02
16楼
无论是给谁干,千万不要做这样冒险的事!!!
尤其是成套厂的装配工人,外出改造一定要坚持停电操作。验电、挂接地线是不能少的。
回复
dcld2008
2008年12月15日 13:41:02
17楼
胆肥!在低压配电柜未断电的情况下,最好不要做任何的操作。如果是有经验的人看到那铜排也会在心里掂量一下,那上面的电流有多大呀,万一一个误操作就会引起后怕的结果。
回复
ming-n2000
2008年12月15日 22:38:09
18楼
带电操作,很正常的事情。有啥大惊小怪。特别对于调试维修来说。我曾经见过1250KVA变压器进线断路器,进线侧主回路短路
回复
baobaofzp
2008年12月16日 08:44:23
19楼
生命重于一切,尽量不要在带电状态下更改线路
回复
bqg
2008年12月16日 09:37:35
20楼
安全规程刨根追源,基本上都是用“血的教训”写成的...........注意安全,关注生命,对自己,对家庭,对单位都好。
回复
wzh57550
2008年12月16日 10:31:18
21楼
同意12#观点.安全第一.但做电工都会发生这现象.没什么呢