我最近看到一份图纸,它将接地电阻的测试点设置在地下3层的地坪之上0.5m,本人认为不合理。我认为应该设置在室外地坪之上0.5m处,不知各位是如何理解的?谢谢!
我最近看到一份图纸,它将接地电阻的测试点设置在地下3层的地坪之上0.5m,本人认为不合理。我认为应该设置在室外地坪之上0.5m处,不知各位是如何理解的?谢谢!
2楼
如果他设置在室内,我觉得也不是不可以啊。
回复
3楼
我觉得设置在设置在室内的话,对测试电阻有影响,不知是否认同
回复
4楼
学习中。。。。。。。谢谢
回复
5楼
可以设置在室内阿,我做的项目就是在室内.
回复
6楼
“可以设置在室内阿,我做的项目就是在室内”?
请问你做的接地装置,把测试点设在室内(地下室),如何测试“接地电阻”?知道接地摇表的用法吗?半径30米范围内全是干燥的水泥地,能用接地摇表测接地电阻吗?
回复
7楼
应设在室外地坪0.5M处,以便于接地电阻测试
回复
8楼
干燥的水泥也可以测,要采取特殊的测试方法。问题的关键是在室内设无法找到合理的电极测试点
回复
9楼
GB 50057-94第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在
室内外的适当地点设若干连接板,
该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于
距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
回复
10楼
lingxuct 发表于 2008-12-14 21:09 “可以设置在室内阿,我做的项目就是在室内”?请问你做的接地装置,把测试点设在室内(地下室),如何测试 …受教了!!!
回复
11楼
lhjun150212 发表于 2009-7-19 09:59 GB 50057-94第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 当利用混凝 …规范所说是正确的
回复