我有个项目设计,是用柴油发电机供电,但用电设备比较远。想用发电机发电,然后升压到10KV接线2km,再降压为400V使用。请教:可否用普通的变压器做为升压变压器来用。
我有个项目设计,是用柴油发电机供电,但用电设备比较远。想用发电机发电,然后升压到10KV接线2km,再降压为400V使用。请教:可否用普通的变压器做为升压变压器来用。
2楼
可以,只是通过变压器会有一定的损耗,2km不远,这样做最合理。
回复
3楼
可以的,但是要用二台变压器。一个升压,一个降压。应考虑到二台变压器的损耗。
回复
4楼
本以为不能呢,学习了,谢谢2、3楼的指点
回复
5楼
是不是要考虑高压侧(升压变压器的出线侧和降压变压器的进线侧)的负载(主要是损耗),会产生多大的电流,会不会超过其高压侧的额定电流?
回复
6楼
楼上多虑了,5升的泵是抽不上6升水的。
回复