生物洁净室装饰等设计施工问题解析
zht2004
zht2004 Lv.14
2005年04月05日 11:54:23
只看楼主

不同类型的生物洁净室必须遵循相应的规范要求,不了解规范,是无法进行设计施工的。只有熟悉各行业的特点,充分掌握各规范的要求,才能切实做好生物洁净室的设计、施工、调试等工作。规范列表:

不同类型的生物洁净室必须遵循相应的规范要求,不了解规范,是无法进行设计施工的。只有熟悉各行业的特点,充分掌握各规范的要求,才能切实做好生物洁净室的设计、施工、调试等工作。

规范列表:

1112672909981.jpg

zht2004
2005年04月05日 11:47:34
2楼
在生物洁净室施工中有一个突出的问题就是圆弧角的使用。生物洁净室主要以控制细菌等微生物为根本目的,而微生物极易在一些角落里滋生,因此生物洁净室应易于清扫,尽量减少死角,因此在JGJ 71-90《洁净室施工及验收规范中》的第 2.3.8条规定:踢脚板部分施工时应与墙面齐平或略缩进2~3mm。
当踢脚板与地面材料相同时可做成小圆角,其圆角半径R应大于等于50mm;当踢脚板与地面材料不同时,应用弹性材料嵌固。除地面与墙面的交角要求可设圆角外,对其他部位并未做规定。现在普遍的做法是将所有交角均加装铝合金圆角,由于制作粗糙,使得很多工程的圆角流于形式,甚至作用适得其反。
对于墙壁之间,墙壁与顶棚之间的圆角,本来作用不是很大,现在成了施工单位掩盖粗糙接角的“遮羞布”。对于墙面与地面的交角,其实是十分关键的,但往往成为藏污纳垢,滋生细菌的场所。
原因在于:由于圆弧角有厚度,在圆角与板壁和地面的两个交角处,便会形成两个细小的接缝,由于地面、板壁不平,在接缝处往往有很多缝隙,很多施工单位偷工减料,没有打胶密封,有的即使打胶了,也会有开裂的现象。因此本来的目的是为了消除卫生死角,而实际情况却增加了很多隐患。
这种情况在平时不明显,在洁净室进行卫生清扫时就会暴露无遗,地面上一旦有水,水会通过缝隙渗到隔壁房间,圆角下经常满是水渍,成为细菌滋生的绝好场地。
造成这种情况的根本原因是对规范的规定没有真正领会,只是流于形式。

我国的生物洁净室建设,我们已不能仅仅满足于那种解决“有与没有”的层面,必须提高层次,做到真正实用,而不是应付认证工作,不仅要建,而且一定要建好。
有几种做法值得推荐:
1.安装圆角之后,铺设一定厚度的自流坪地面,彻底消除地面接缝;
2.安装圆角之后,铺装整体卷材地面,然后将卷材沿圆角上铺至壁板,使圆角和地面成为一体。
3.采用建筑材料(如胶砂)砌筑圆弧状的壁板基座,基座与地面做同样的处理,如刷涂料等,使地面和基座成为一体,而且基座作为踢脚部分与墙面齐平或低于墙面。
回复
zht2004
2005年04月05日 11:48:20
3楼
作为洁净室地面,现浇水磨石具有耐磨、完整、耐腐蚀、耐刷洗、造价低廉的特点,在低级别洁净室中是完全可以采用的。但一些采用水磨石地面的工程却出现了问题:空气中的含尘浓度居高不下,尤其是≥5μm的大颗粒严重超标,排除过滤器泄露的可能外,发现根本原因在与水磨石地面。很多地方掉灰,甚至可以用指甲划出粉末。出现这种问题的原因是因为水泥标号不够。在JGJ 71-90《洁净室施工及验收规范》的第2.2.2条中对洁净室的地面做法有这样的规定:洁净室涂料地面水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425号;水磨石地面应现浇,所用小石子直径为6~15mm,水磨石磨细后,宜用不挥发的护面材料打涂。一些认证人员认为水磨石地面不可行的观点是片面的,只要遵守规范规定,现浇水磨石完全可以是一种物美价廉的地面材料。一些施工单位偷工减料,采用低标号水泥,玻璃嵌条,而且表面不做任何处理。由此提醒广大建设单位和设计单位注意这个问题,把好质量关。
回复
zht2004
2005年04月05日 11:50:26
4楼
如果一个洁净室,只有好的净化空调系统
而建筑、装饰专业不合理
那么,这个洁净室是失败的
回复
huajun
2005年04月05日 15:40:44
5楼
还不时很全面吧,施工不好的话,还不是垃圾~
回复
purity
2005年04月05日 19:43:05
6楼
斑竹:反对扣他的分。
他没说错啊,就是有些错别字,你看我将他的话重新整理一下:
“还不是很全面吧,施工不好的话,还不是垃圾~ ”
回复
zht2004
2005年04月05日 20:32:50
7楼
首先,仔细阅读帖子--------洁净装饰等设计、施工问题的阐述,
如果不全面,请提出高论予以完善

技术帖子的回复重要的
在于有针对性的提出可行意见、建议、解决实质问题的思路;
引发更进一步的交流、探讨!
技术坛子的帖子存在原则应该是:宁缺毋滥,并非一切存在的都是合理的!
如果删除水帖,扣的不止是积分,10点经验啊!
偶没办法!只有采取权宜之计了,请见谅!
回复
zht2004
2005年04月06日 08:42:31
8楼
关于彩钢板隔墙的选材与《建筑设计防火规范》的冲突,
在GMP厂房中最为突出,
聚苯乙烯夹心无论如何也不会符合二级防火等级要求
回复
zht2004
2005年04月06日 08:45:04
9楼
项目实际施工中,业主为节约投资,在材料选择上:
仍旧采用聚苯乙烯夹心彩钢板做为内围护
回复
zht2004
2005年04月06日 08:49:58
10楼
聚苯乙烯应该属于:
非燃烧体?难燃烧体?还是燃烧体?
用容重衡量其耐火极限的科学性在哪里?
回复
zht2004
2005年04月06日 08:53:44
11楼
按照生产类别分类
聚苯乙烯彩钢板也登不上大雅之堂
设计人员一般不会采用该材料
回复

相关推荐

APP内打开