我碰到一个没有名牌的变压器,不知道其真实的容量,该怎么样判断呢
我碰到一个没有名牌的变压器,不知道其真实的容量,该怎么样判断呢
2楼
可以同当地供电部门联系,用变压器容量测试仪进行测量
回复
3楼
做短路试验,一般电力变压器的阻抗电压在5%左右,10KV的在500V左右,看二次的短路电流,其值就接近额定电流。
回复
4楼
简单易行的方法。把二次三相和N短路,一次加入三相0.4KV电压。看二次的短路电流,取近似的容量。
[
本帖最后由 hou48411 于 2008-12-8 20:22 编辑 ]
回复
5楼
是在一次加入三相400V。上帖打错了
回复
6楼
谢谢楼上!我太大意了!
回复
7楼
楼上太客气了,说实话,你没有大意,只是5楼小意了 :)
0.4KV≠400V???!
回复
8楼
呵呵~
小意~~~~~~~~:lol
回复
9楼
我也不明白了,为什么要在一次加400V啊?而不是二次
回复
10楼
二次侧加400V,一次侧多高电压啊?你敢测量啊,再说去哪找高压测量的仪器啊
回复