跪求解决方案(地热问题)
qwe3211123
qwe3211123 Lv.2
2008年12月07日 16:09:29
来自于采暖供热
只看楼主

我家是在6层就是顶层了。使用面积95平方米。原来的分水器是2个回路,因为地热不热重新下的管改成了四路,原来的厨房是一路约有四十米长。大卧室和卫生间是一路大约长八十米。用的的原来的线路,这三个房间没改之前热现在也热。(18-20度)还有二路分别是二个小卧室分别带二分之一的客厅。管线长约150米。目前这三个房间中的二个小卧室不热。只有12-14度。客厅由于和厨房是开放的所以也有16度吧,拉循环的时候回水不一会就热的很。还能听到回水里面哗啦啦的响,如果把二个短管关了,就不响了,请各位高手发表下看法,小弟不胜感激。

2008年12月22日 17:43:21
12楼
最高点的跑风不能正常工作:通常只有在才起泵或者停泵的时候才工作,换了3个也是同样。正常循环时回水管里有有流水的声音(跑风只比分水器高一点点。但是同一个单元的另一个跑风是正常工作的也听不到水声。)系统有膨胀水箱。比所有的跑风高1。6米。请高人指导一下如何解决。这个系统原来是先上水。后回水,共计4个单元进水顺序是1234。回水是4321。后来回水的顺序改成了1432。我这是一单元就成了先进先回。请高手指教下 :'( :'( :'( :'(
回复
yuziyuan_11161
2008年12月23日 11:56:10
13楼
加泵也不行,因为管路长短相差太悬殊。建议管路缩短,
回复
fsb427
2008年12月23日 13:15:01
14楼

让人家抛地面?你就吓死楼主吧
回复
qwe3211123
2008年12月23日 19:44:10
15楼
有没有高手给解答一下呀?????????????
回复
zk_05
2008年12月24日 09:52:39
16楼
原帖由 qwe3211123 于 2008-12-13 12:43 发表
我想把两个短路的管子接成一路,把分水器换成3进3出的,可行吗

我认为这个方法可行。试试吧,改起来也容易。
我曾经做过200m一路的。
回复
fsb427
2008年12月24日 10:00:08
17楼
还有一个办法,但只能试一下,关小(是球阀吗?先关到45度开度上)回水温度较高的回路阀门,每3小时左右摸一下对应回水管的温度,再关小一点,反复调节直至回水温度一致(这样做的目的是增大阻力大的环路循环动力),感觉室温如何,如果不行我看你先这样,跟你的供暖单位打招呼让他们调试一下,如果不行:加装循环水泵 或者在相应位置装暖气,管路直接接到分集水器 先别动地面,很麻烦,而且不见得能解决问题,有事就来这里问 这不是多大的事,最终都会热起来的

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-24 10:18 编辑 ]
回复
qwe3211123
2008年12月24日 17:02:15
18楼
朋友谢谢了,现在我的分水器上有球阀,集水器上没有,物业要给我加暖气。我担心的是,我是顶层,暖气势必要比分水器高的,供水有没有问题呀,
回复
fsb427
2008年12月24日 17:16:18
19楼
你从分水器上放水看看,要是压力比较足就不会有影响的,主要怕如果暖气比楼里采暖立管的的排气阀还高的话,就要注意,暖气上的跑风口装设自动排气阀,如果没有高出去就装普通手动跑风就可以了,新装暖气管最好在1寸或稍大,并在供回支管上装设球阀
回复
wfht
2008年12月24日 19:33:33
20楼
物业要加暖气的话,大概这个问题就不是你一家了啊,看看再说吧,暖气采暖效果总的来说不如地暖,没办法的情况,也是可以的,最少也要房间温度提起来啊
回复
qrhui2006
2008年12月24日 20:01:39
21楼
给你个提议:安装带流量阀的分集水器,回水加泵。一切就OK了。花钱不多,效果不错。
回复

相关推荐

APP内打开