跪求解决方案(地热问题)
qwe3211123
qwe3211123 Lv.2
2008年12月07日 16:09:29
来自于采暖供热
只看楼主

我家是在6层就是顶层了。使用面积95平方米。原来的分水器是2个回路,因为地热不热重新下的管改成了四路,原来的厨房是一路约有四十米长。大卧室和卫生间是一路大约长八十米。用的的原来的线路,这三个房间没改之前热现在也热。(18-20度)还有二路分别是二个小卧室分别带二分之一的客厅。管线长约150米。目前这三个房间中的二个小卧室不热。只有12-14度。客厅由于和厨房是开放的所以也有16度吧,拉循环的时候回水不一会就热的很。还能听到回水里面哗啦啦的响,如果把二个短管关了,就不响了,请各位高手发表下看法,小弟不胜感激。

2008年12月07日 16:14:28
2楼
上面的使用面积65米平方米。纠正一下,:L
回复
fsb427
2008年12月08日 10:39:50
3楼
短的环路阻力低流速快,所以有声,长的环路阻力大,所以不热,地暖讲究环路长度要接近,最长最好不超80米,极限控制为120米
回复
wfht
2008年12月10日 11:07:23
4楼
原因很简单,就是管路设计的不一样长,所以就会出现这个问题的,一般情况下,一路管应该在60米左右,差距不能超过15%
回复
zzg5151
2008年12月10日 18:49:33
5楼
同意楼上的说法,管路设计不合理,各环路助力相差悬殊,估计靠阀门也很难调节.
回复
qwe3211123
2008年12月13日 12:43:52
6楼
我想把两个短路的管子接成一路,把分水器换成3进3出的,可行吗
:L :L
回复
wfht
2008年12月13日 13:32:41
7楼
在地暖设计上,一是间距问题,二是管路长短问题,如果只考虑一个方面是不行的,向阳的房间和背阴的房间的间距是不一样的,这样才能达到一个平衡温度,没见到实际的东西,说实话真的没法说的,希望谅解,你也可以做个直节自己连连,看看效果的,
回复
fsb427
2008年12月13日 17:17:28
8楼
先天不足,挺难闹,除非加个泵,但是又怕影响别的住户,不是万全之策
回复
qwe3211123
2008年12月13日 19:49:16
9楼
加个多大的泵,加在什么管线上
回复
qwe3211123
2008年12月18日 20:10:30
10楼
有没有高手给解答一下呀?????????????:'(
回复
wfht
2008年12月19日 08:26:49
11楼
一般热水屏蔽泵就好,加在分水器回水上就行,但会影响其他住户的
回复