请教: 30KVA变压器二次侧导线经低压隔离开关HRW-500V/800A(刀熔) 进入房式配电箱,在配电箱中准备安装4个框架值为100A、整定值为63A的断路器行吗?(怎样看合适不合适) 我的观点理解正确吗? 1.30KVA变压器二次侧额定电流为:30*1.44=43.2 A (是否负荷电流大于43.2就烧毁变压器?) 2.我总认为各路负荷不大于30kw,变压器就能正常工作,当大于时就会烧毁,但单位师傅说负荷50KW也没有问题,就是符合不运作
30KVA变压器二次侧导线经低压隔离开关HRW-500V/800A(刀熔) 进入房式配电箱,在配电箱中准备安装4个框架值为100A、
整定值为63A的断路器行吗?(怎样看合适不合适)
我的观点理解正确吗?
1.30KVA变压器二次侧额定电流为:30*1.44=43.2 A
(是否负荷电流大于43.2就烧毁变压器?)
2.我总认为各路负荷不大于30kw,变压器就能正常工作,当大于时就会烧毁,但单位师傅说负荷50KW也没有问题,就是符合不运作
(这样不烧毁变压器吗?)
3.低压隔离开关HRW-500V/800A(刀熔)起到保护变压器的作用,如果“问题1”真的是那样,刀熔也没有起到应有的作用吧?
(如符合电流为50A,低压隔离开关HRW-500V/800A 看它的额定电流为800A)