直接施工零层板,7000平方米带600深的40道地梁,连搭钢筋、木工棚准备多少钢管脚手架合适呢?
直接施工零层板,7000平方米带600深的40道地梁,连搭钢筋、木工棚准备多少钢管脚手架合适呢?
3楼
“零层板,7000平方米带600深的40道地梁”
是筏板基础吗?
回复
4楼
板是15公分的,带60公分的梁
这样的连梁板施工工序咋样?(板下是土了)
我想把梁浇筑45公分,然后把剩下的和板一起浇筑这样的话 能省下板下的模板。但是这样梁就等于是二次浇筑了,规范允许么 ?
回复
5楼
板下如果是土了,我觉得就应该回填完后再做板,但是板底与回填土之间得有垫层,至于梁板二次浇筑,我认为可以和监理、设计沟通,应该是可以的
回复
6楼
现浇有梁板时,可以先浇梁的,把施工缝留在板底。
回复
7楼
兄弟结构概念还不怎么清晰啊。 零层板是哪呀?
有地梁那就是基础板,就是筏基吧,这样不会有多大的脚手架量,只要支撑梁模板。
回复
8楼
无特殊处理方案,梁内是严禁留水平施工缝的。
回复
9楼
看不懂!是阀板基础?理解不是,板才15cm。有承台?设计0米板?晕菜……
回复