今天早上我单位变电所突然缺相,现需要更换高压保险。单位满负荷运行700KW/H应用多少A保险丝?谢谢!

今天早上我单位变电所突然缺相,现需要更换高压保险。单位满负荷运行700KW/H应用多少A保险丝?谢谢!
免费打赏
sdwfcmj
2008年12月05日 18:31:58
2楼
配80A的保险就行了,型号是XRNT-10/80A
欢迎光临电气狂人生活社区
http://www.dianqikr.cn
回复
一指慢
2008年12月05日 20:18:09
3楼
“单位满负荷运行700KW/H应用多少A保险丝?”
“700KW/H”???
一般来说,10KV侧的高压熔丝,按变压器的容量值的十分之一选择即可。
此值约为变压器10KV侧额定电流的1.732倍。