多台变压器二次怎样联络
2255ddd5555
2008年12月05日 16:00:50
来自于变压器
只看楼主

有四台10kv/0.4kv 2000kvA变压器同时工作,二次怎样联络为好,10kv双路电源进线,单母线分段,分列运行,各带两台变压器

有四台10kv/0.4kv 2000kvA变压器同时工作,二次怎样联络为好,10kv双路电源进线,单母线分段,分列运行,各带两台变压器
免费打赏
lingxuct
2008年12月06日 04:44:46
2楼
不明白楼主的意思,10KV单母分段,分列运行,母联自投?
每段各有二台变压器出线,高压二次对变压器柜无联络关系,就没有相互之间的联锁(或闭锁)。
变压器低压侧想加联络?高压是分列运行(二路电源不允许并列),低压联络只能在制度上规定:不能并列。
回复
2255ddd5555
2008年12月06日 09:55:55
3楼
我的意思是假如变压器编号为#1、#2、#3、#4,#1和#2变高压接在同一母线段,#3和#4变高压接在同一母线段。低压侧#1和#2之间的联络开关为5,#2和#3之间的联络开关为6,#3和#4之间的联络开关为7,
问题1、如果#1和#2变同时检修,#3和#4变通过母联6带#1、#2变的负荷,那母联是否要加大
问题2、把联络开关5和7去掉行吗?
问题3、如果做成环形,就是在#1和#4变之间再加一个联络开关8,是否安全系数高一点
问题4、如果将来再扩展两台变压器还是继续往外分段吗,有没有别的接线方式
回复
lingxuct
2008年12月06日 14:48:45
4楼
朋友还在学校上学?
通常一次系统是高压I段带1#、3#变,II段带2#、4#变,I、II段之间有高压母联;
低压4台变压器各带一段母线,低压一段与二段之间有母联,三段与四段之间有母联,如果有个照明段母线,用双电源切换带,电源可取自低压一段和四段(当然可从一段和二段取,也可以从三段和四段取),母联开关容量与进线同型号。
回复
信马由缰
2008年12月06日 21:00:27
5楼

强烈支持!!!:victory: :victory: :victory:
回复
2255ddd5555
2008年12月06日 21:55:23
6楼
谢谢lingxuct
有三台主变,双回进线,接线方式用什么好,扩展内桥接线还是外桥接线或则其他方式,可否上张图,要经济方案
回复
lingxuct
2008年12月07日 08:04:01
7楼
电源侧有3台主变,采用正副双母线方式较好。
回复
2255ddd5555
2008年12月07日 08:38:25
8楼
不太经济啊,不考虑用双母线,
回复
lingxuct
2008年12月07日 09:02:08
9楼
PS楼上:
双电源下3台主变,主变下的(母线)一次方案你怎么做?(不做双母线,哪种方案更好?)
回复
2255ddd5555
2008年12月07日 16:20:10
10楼
忘了告诉你了,两台主变为110kv/10kv,一台主变为110kv/35kv ,还有好方案吗,
回复
lingxuct
2008年12月08日 06:30:49
11楼
是啊,刚买了一套城区商品房,又买来一头牛,你让它住在商品房吧?
35KV干什么?
回复

相关推荐

APP内打开