有关车间加办公附房的消防设计,请教
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2008年12月05日 15:54:21
只看楼主

一建筑,一层车间的建筑面积为一万四千多平米,在车间一侧一层的基础上设两层办公附房,办公附房的面积为两千多平米,每层层高为3米,光计算办公部分的体积为六千立方。车间的生产火灾危险性为丁类,耐火等级为二级,若拆开考虑,车间和办公都不需要设置室内消火栓(根据防火规范:1.注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。2.超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑应设置室内消火栓)。不知各位是如何考虑的,恳请赐教,谢谢!:lol

2008年12月05日 21:19:44
2楼
可燃物较少如何界定,无法说清,因此该厂房应设置消火栓系统。
回复
hxhlyh
2008年12月05日 21:20:13
3楼
办公附房最好一起做上!
回复
hxhlyh
2008年12月05日 21:21:15
4楼
部分地方消防主管部门要求单层建筑面积超过3000m2的丁类厂房时,需设置喷淋。
回复
lygirlmch
2008年12月08日 09:41:49
5楼
有关车间加办公附房的消防设计,请教
回复
kibo
2008年12月08日 11:29:49
6楼
丁戊类厂房,从建筑构件的耐火等级、疏散、防火分区的划分来看,基本上可以认为是不作特殊要求的,只要房屋构件不采用可燃物,不导致火灾引起的坍塌危险;而所谓丁戊类,本身就是认定了火灾负荷非常小,此时既可以认为厂房内实际上也可以算作安全区。
建规关于丁戊类厂房的水消防设计要求,也允许可以不设置室内消火栓。
当这个厂房和办公区等合建为一个单体,个人认为由于民用建筑的火灾危险性大,也可能导致建筑构件如钢屋架等受到威胁,此时丁戊类厂房对于房屋支撑构件的放宽要求即不合适了。稳妥考虑,还是应当从整体安全考虑设置消火栓系统。
但是,如果丁戊类厂房的房屋支撑体系采用的耐火等级为二级耐火等级,还是可以把厂房跟办公区分别考虑的,在办公区设置消火栓系统,在厂房就不设置了。
回复
xiaohui875
2008年12月08日 13:28:49
7楼
应该看厂房和建筑物是否为同一建筑,如果根本就不是一个建筑,而是靠在一起的两栋建筑。

如果防火距离或者隔断的防火等级足够,你完全可以作为两栋建筑做。

你的厂房面积很大了,这个类型的消火栓肯定跑不掉的。
回复

相关推荐

APP内打开