一个砌体结构长59.4米不想设伸缩缝应该采取什么措施。砌体规范规定了伸缩缝的间距不能超过50米。如果不遵守需要采取一定的措施请哪位高手指点一下吧,谢谢!
一个砌体结构长59.4米不想设伸缩缝应该采取什么措施。砌体规范规定了伸缩缝的间距不能超过50米。如果不遵守需要采取一定的措施请哪位高手指点一下吧,谢谢!
2楼
偶觉得可以,要采取一些措施,如屋面保温,屋面板加强配筋。顶层端开间墙体的加强.
再者就30~45m设后浇带.
回复
3楼
好像就剩后浇带了吧。但是设后浇带的话对施工带来了一定的不便。
回复
4楼
其实如果不是超得太多的话问题不大。
回复
5楼
建议设伸缩缝,今年遇到的裂缝问题太多了,砌体结构后浇带怎么操作啊,板上好说,墙体上的怎么办呢?
回复
6楼
按规范要求采取措施,做好屋面保温隔热,加强屋处纵梁配筋梁,屋面板最好是装配式,减少屋面板热胀冷缩能量
回复
7楼
好像砌体结构的确很少有伸缩缝的。光板留伸缩缝不知道是否可以,砌体应该是肯定不需要留的
回复
8楼
在现浇混凝土的时候从两边往中间浇筑混凝土。
回复
9楼
首先如果情况允许我建议你还是设置为好。
如果一定不设置,那么建议没个15m用膨胀砼浇筑一道构造柱。
回复
10楼
一.建议设置缝,因为超的太多,注意(59.4-50)/50=0.2,也就是20%这不是一个小的比例.
二.各地审图机构掌握得不一样,但大多数地方(我所知道的)控制在不超出10%.
三.砌体结构本身对此的反应较为敏感,故不宜超出太多.
回复
11楼
保持建筑物恒温
回复