发电机转子引线与励磁连接用的是电缆是什么型号
fjnjwjh
fjnjwjh Lv.2
2008年12月05日 13:52:49
只看楼主

求助,请各位帮忙一下,发电机转子滑环至励磁盘之间电缆引线,电流532A,必须是多股软铜线,且加强绝缘,耐高温,电缆型号是哪种

求助,请各位帮忙一下,发电机转子滑环至励磁盘之间电缆引线,电流532A,必须是多股软铜线,且加强绝缘,耐高温,电缆型号是哪种
免费打赏
cof1525513091636
2018年05月05日 17:41:46
2楼

看你的励磁电流,应该用BXR-500V1×240平方的氯丁胶线

回复
cof1535273394878
2019年01月15日 16:04:00
4楼

励磁转子高绝缘电缆(3kv)


(防止电力生产事故的二十五项反措;

防止发电机励磁系统事故, 加强励磁系统的基建安装及设备改造的管理  .

发电机转子一点接地保护装置原则上应安装于励磁系统柜。接入保护柜或机组故障录波

器的转子正、负极釆用高绝缘的电缆且不能与其他信号共用电缆。励磁系统的二次控制电缆均应釆用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应可靠接地。)

一:电缆型号规格结构

型号规格WDZN-YJGFP22-3KV. 技术咨询18098638139

4x4结构;优质纯铜导体,绝缘采用合成耐高压新型材料,铜丝编织屏蔽,铠装,护套使用阻燃合成高性能新型材料,电缆具有阻燃防老化,耐高压使用寿命长等特点。

二:产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压3KV动力装置及电力线路中传输用,高绝缘电缆具有卓越的耐热机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能等优点,因此广泛应用于电力、石化、冶金等企业。

三:产品执行标准

Q/HHTZH007.5标准

阻燃特性试验执行GB12666-90标准

四:使用特性

额定电压3KV

导体最高工作温度90℃

敷设时允许弯曲半径 不小于电缆外径15倍

五:主要技术指标

1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定),

2.工频电压试验:

   U0为3.6KV及以下电缆:2.5UO+2KV/5min不击穿

3.局部放电试验:

   U0为1.8KV及以上和18KV及以下时1.5UO放电量不大于20pc;



回复
ahwwxbx
2019年03月21日 12:26:42
5楼

励磁转子高绝缘电缆(3kv)


防止电力生产事故的二十五项反措;

防止发电机励磁系统事故, 加强励磁系统的基建安装及设备改造的管理  .

发电机转子一点接地保护装置原则上应安装于励磁系统柜。接入保护柜或机组故障录波

器的转子正、负极釆用高绝缘的电缆且不能与其他信号共用电缆。励磁系统的二次控制电缆均应釆用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应可靠接地。

一:电缆型号规格结构

型号规格WDZ-YJGFP22-3KV 4x4  技术180 9863 8139结构;优质纯铜导体,绝缘采用合成耐高压新型材料,铜丝编织屏蔽,铠装,护套使用阻燃合成高性能新型材料,电缆具有阻燃防老化,耐高压使用寿命长等特点。

二:产品特点及用途

                                            技术支持 安徽华海特种电缆集团公司