3+2芯电缆和4+1芯电缆介绍 ? 3+2 芯电缆?: ? 3+2 芯电缆包含三根相线( L1 、 L2 、 L3 )和一根零线(
3+2芯电缆和4+1芯电缆介绍
? 3+2 芯电缆?: ? 3+2 芯电缆包含三根相线( L1 、 L2 、 L3 )和一根零线( N )以及一根地线( PE )。相线的直径相同,用于传输电能,而零线和地线则分别用于电路的零电位连接和接地保护。这种 电缆在保证电能高效传输的同时,也提供了必要的安全保障。
?3+2芯电缆
? 4+1 芯电缆?: 这种电缆由四根相线( L1 、 L2 、 L3 )和一根零线组成,相线和零线的直径相同。此外,还有一根单独的地线( PE )。这种配置在传输电能的同时,提供了更为可靠的接地保护,增强了安全性。
? 4+1芯电缆
总的来说, 3+2芯和4+1芯电缆在内部线芯的配置上有所不同,3+2芯更适合需要高效电能传输的场景,而4+1芯则提供了更高的安全性和保护性,适用于对安全性要求更高的应用场景。
3+2 芯和 4+1 芯电缆区别:
电缆有单芯和多芯之分, 3+2 芯和 4+1 芯,看着都是 5 芯,那 么这两者到底有没有区别呢 ?
以 YJV电力电缆为例
3+2 电缆的 3 表示三根相线 (L1 , L2 , L3 相线 ) , 3 根相 线的直径一样大, 2 表示零线和地线,其中一条线用于接零线 (N 中性线,这条线直径相对 L1 , L2 , L3 小 ) 、 另一条线用于接地线 (PE 接地保护线,这条直径相对 L1 , L2 , L3 也小 ) 。
4+1电缆的4表示3根相线和1根零线的直径一样大,1表示PE接地线单独是一个直径。4+1 就是,4条粗线,其中三条线用于接火线(L1相线),一条线用于接零线(N中性线),1条细线用于接接地线(PE接地保护线)。
在电线电缆的标识中,我们常会看到3+2和4+1这样的数字组合。这其实是在告诉我们电缆内部的芯数配置。以3+2为例,它表示一根电缆内有五根线,其中三根是相线,直径较大,它们相互绝缘,用于传输电能;而剩下的两根,一根是零线,用于与电源的中性点连接,另一根则是PE线,即接地保护线,用于保障安全。
在电线电缆的标识中,我们常会看到 3+2和4+1这样的数字组合。这其实是在告诉我们电缆内部的芯数配置。以3+2为例,它表示一根电缆内有五根线,其中三根是相线,直径较大,它们相互绝缘,用于传输电能;而剩下的两根,一根是零线,用于与电源的中性点连接,另一根则是PE线,即接地保护线,用于保障安全。
什么情况下用 3+2 电缆,什么情况用 4+1 电缆?
3+2 电缆:
① 一般民用建筑中对于严格意义的三相平衡负荷,如三相电动机负荷可采用 3+2 电缆 及在三相负荷均等的情况下(即: N 线不会出现大电流)为了减少投资建议优先选用 3+2 电缆型的电缆 。
② 考虑三次谐波对中性线电流的影响。如果中性线截面选小,不适合 4P的 断路器,但3P+1的断路器又无法负责N线的过载保护。
4+1 电缆:
① 在三相负荷均等的情况下(即: N线不会出现大电流)为了减少投资建议优先选用3+2电缆型的电缆,也就是说选择4+1型电缆肯定是没错的。
② 在三相负荷严重不均等的情况下(即: N线会出现大电流,但一般情况N线的电流不会超过相线的电流)就必须将N线的线径上升到和相线等径的状态,这样也就只能选择4+1型电缆。
③ 还有一种特殊情况就是线路上有大量的奇次谐波,它会导致 N线出现大电流,这种情况N线的线径也有可能会大于相线的线径。
④ 其余 照明、插座,可能出现三相不平衡的都用 4+1;
3+2 电缆和 4+1 电缆价钱差别:
相线截面相同的 3+2的电缆肯定比4+1的电缆成本要低一些的,毕竟节省铜的用量。
某项目案例:
配电箱系统图:动力负荷(电梯、水泵房、风机总箱、换热站、幼儿园厨房动力总箱、人防相关动力总箱等)采用 4+1电缆配电方式可以优化为3+2。
优化前设计图纸(局部截图展示):
优化后设计图纸(局部截图展示):
优化前后对比表:
总结
通过项目案例我们知道,三相平衡和纯动力负荷配电中使用 3+2芯电缆比4+1芯电缆会更加节省。在以后的设计和优化过程中我们可以参照此标准进行设计和优化,节省工程造价。