电力电缆、电缆桥架、母线槽等布线工程的接地要求
wx_64764900
2024年10月14日 16:52:12
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:电工知库 如有侵权,请联系删除 布线工程常用的是架空线、电缆、钢管、电缆桥架及母线槽配线。 一、电力电缆的接地 1、 110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的终端金属护层,应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。 2、 在110kV及以上电缆与架空线转弯处的终端站内,电缆终端头的金属护层宜通过接地刀闸单独接地,设计无要求时接地电阻不应大于4Ω。电缆护层的单独接地极与架空避雷线接地极之间应保持3~5m距离。

来源:电工知库

如有侵权,请联系删除


布线工程常用的是架空线、电缆、钢管、电缆桥架及母线槽配线。
一、电力电缆的接地
1、 110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的终端金属护层,应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。
2、 在110kV及以上电缆与架空线转弯处的终端站内,电缆终端头的金属护层宜通过接地刀闸单独接地,设计无要求时接地电阻不应大于4Ω。电缆护层的单独接地极与架空避雷线接地极之间应保持3~5m距离。
3、 当接地装置难以分开时,安装在架空杆塔上的110kV及以上电缆终端头金属护层,通过接地刀闸后和架空避雷线合一接地体,设计无要求时接地电阻不应大于4Ω。
4、 110以下三芯电缆的终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。
5、 电力电缆接头盒或中间接线盒外壳的接地螺栓,均必须与接地干线相连。电缆盒内电缆的金属包皮和钢铠甲,应用等效于金属外皮截面的铜导线,连接到接线盒的外壳接地螺栓上。
6、 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
7、 当电缆保护管可触及时必须接地,方法是与接地干线焊成一体,或者在保护管上焊一支接地螺栓后,用导线与接地干线相连。在一般触及不到的地方,例如高于3.5m的电缆过桥保护管,或穿越道路时埋在地中的保护管,可不接地。      
二、母线槽的接地
1、 母线槽是将母线用绝缘材料支撑和隔开,且装于一个管道或类似外壳中的电气装置。母线槽的外壳通常有铝合金、薄钢板和塑料三种。
2、 母线槽连接后的始、终端必须有接地端子,接地端子处应有接地标志。金属外壳的母线槽,外壳必须与PE线相连,连接处的接触面建议做镀锌处理,使得母线槽外壳接地更可靠。
3、 铝合金外壳的母线槽,每段母线槽间不必跨接;外壳搭接面已做镀锌处理的母线槽也不必跨接;喷塑外壳的母线槽,在外壳搭接面未做镀锌处理时,每段母线槽间应作跨接,跨接线用不小于16mm 2 的编织铜线,为此每段母线槽外壳的两端都必须有接地端子。
4、 薄钢板外壳的母线槽一般由四块钢板组成,相互之间用螺栓连成一体,每个螺栓有两只带刺垫圈,能同时刺穿上、下两块钢板的绝缘涂层,使钢板之间连通。穿心螺栓接地必须可靠,接地端子应焊在直接与绝缘母线相接触的一块钢板的两端,并采用镀锌带齿锁紧垫圈。母线槽上任何一处未涂漆点与接地端子间的电阻不得大于0.1Ω。
5、 母线槽的固定支架也应接地。对平时不易碰到的支架可不接地,但必须保证让母线槽外壳接地可靠。      
三、电缆桥架的接地
电缆桥架包括电缆槽盒、电缆托盘、电缆梯架,不管是否能触及到都必须接地。接地除了在始、终端与PE线相连接外,本身之间还需要跨接。
1、 镀锌电缆槽盒因为锌是良导体,且不易氧化,而且桥架的连接板也是做镀锌处理的,因此桥架可直接利用连接板作为跨接板。为了使跨接可靠,连接板每一端应由不少于2个防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定。电缆槽盒若是安装在振动场所,每只螺栓均应加装弹簧垫圈。
2、 喷漆或喷塑电缆槽盒的涂层是绝缘物,因此槽盒之间必须跨接,电缆桥架连接部位宜采用两端压接镀锡铜鼻子的铜绞线跨接,跨接线的最小截面积不小于4mm 2 。电缆槽盒两端若焊铁质螺栓,容易生锈增加接触电阻。为了避免此缺点,应在电缆槽盒两端焊铜质螺栓或在电缆槽上打洞后焊铜质螺母,这样做跨接更加可靠。
3、 塑料桥架或玻璃钢桥架的外壳不必接地。
4、   沿电缆桥架敷设的铜绞线、镀锌扁钢及利用桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线,电缆桥架全长不大于30m时,应有不少于2处与接地干线相连;全长大于30m时,每隔20~30m增加与接地干线的连接点。电缆桥架的始、终端均应与接地网做可靠连接。    
免费打赏

相关推荐

APP内打开