自来水的供水质量压力要求
wangyidl
wangyidl Lv.2
2008年12月04日 15:30:24
只看楼主

自来水的供水质量 对压力要求控制在多少 ?我们这末端水压晚上达到6.5公斤 是不是不和标准啊:@

自来水的供水质量 对压力要求控制在多少 ?我们这末端水压晚上达到6.5公斤 是不是不和标准啊:@
免费打赏
cbypm110
2008年12月04日 17:48:53
2楼
6.5公斤是太大了,应该是不大于4.5公斤..
回复
wangyidl
2008年12月04日 22:32:00
3楼
有规定吗 我要投诉:) :) :)
回复
pulf_pm
2008年12月05日 10:47:09
4楼
你自己也是水司的吧,投诉谁呀? 能把压力说XX公斤的不是一般的用户,呵呵。
又没爆管,投诉啥呀?即使爆管了也是管道质量或是接头施工的问题(给水管出厂指标可是能承受7公斤以上的压力的),还是扯皮的事情!
回复
wangyidl
2008年12月07日 22:10:55
5楼
老兄 爆管了就晚了 0.65MPa压力 只是晚上23:30以后压力才升高 取证困难啊 有什么条文规定 便于 以后说辞啊
回复
zhoujie1925
2008年12月09日 15:26:08
6楼
像这么高的压力需要在管道上设减压阀了
回复
ralfclack
2008年12月09日 20:49:00
7楼
太夸张了吧,莫非是经过了二次加压吗,那就应该加减压阀了.
如果是未加压的市政管网压力不应该超过0.3MPa(3公斤)的.
回复
格瓦拉的战斧
2008年12月10日 21:57:01
8楼
投诉也没用啊 管网末端压力不足 可以上加压设备增压啊
回复
wangyidl
2008年12月13日 00:04:47
9楼
未加压 是主管线直供
回复
wangyidl
2008年12月13日 00:06:11
10楼
未加压 是主管线直供 0.65MPa压力 只是晚上23:30以后
回复
too_lee
2008年12月17日 19:28:19
11楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复

相关推荐