消防水池计算中,喷淋的设计秒流量该怎么算?
xiaohui875
xiaohui875 Lv.4
2008年12月03日 11:48:44
只看楼主

以中危一级来考虑,设计喷水强度是6,作用面积是160.此时计算得到的理论秒流量是 16L/S。如果是干式,作用面积增大30%。如果有格栅、网格类吊顶,喷水强度增加30%。此时设计秒流量为20.8L/S。所以,中危一级时:普通情况下:16;特殊情况下:21.而实际计算过程当中实际的喷水强度一般都会大于理论设计强度,如果计算得到为20L/S。那么在水池的水量计算中使用哪个呢?普通时是16和20的选择,干式时由于是作用面积扩大,应该是21还是20,如果有格栅、网格吊顶,是用16、20.8还是20?

以中危一级来考虑,设计喷水强度是6,作用面积是160.此时计算得到的理论秒流量是 16L/S。

如果是干式,作用面积增大30%。如果有格栅、网格类吊顶,喷水强度增加30%。此时设计秒流量为20.8L/S。

所以,中危一级时:普通情况下:16;特殊情况下:21.

而实际计算过程当中实际的喷水强度一般都会大于理论设计强度,如果计算得到为20L/S。

那么在水池的水量计算中使用哪个呢?

普通时是16和20的选择,干式时由于是作用面积扩大,应该是21还是20,如果有格栅、网格吊顶,是用16、20.8还是20?

选用大的肯定是安全的?希望大虾告诉我下到底该选择那个呢?
水晴
2008年12月03日 15:12:35
2楼
建议你查找本论坛的一本资料 自动喷水灭火系统设计手册 里面有详细的介绍如何设计,喷淋计算的章节。仔细研读对你会有好处的!
回复
xiaohui875
2008年12月03日 16:51:18
3楼
消防水池计算中,喷淋的设计秒流量该怎么算?
回复

相关推荐

APP内打开