敞开和封闭的楼梯间设不设探头
lengbing
lengbing Lv.9
2005年04月03日 13:01:59
来自于防雷减灾
只看楼主

虽然说多一个不多,少一个不少,但总得找点依据。《火规》中将“敞开和封闭的楼梯间”要求划分为单独探测区域,但在建议性设置部位中,只是要求消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室。既然没有部位设置要求,又何从强调划分单独区域呢?请告诉我个合理的理由。

虽然说多一个不多,少一个不少,但总得找点依据。
《火规》中将“敞开和封闭的楼梯间”要求划分为单独探测区域,
但在建议性设置部位中,只是要求消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室。
既然没有部位设置要求,又何从强调划分单独区域呢?请告诉我个合理的理由。
大鼻山
2005年04月03日 14:26:10
2楼
老生畅谈了
回复
lengbing
2005年04月03日 17:21:47
3楼
就是觉得“建筑电气规范”一个字----乱。电力规范要好很多了,呵呵,也许是我没太看懂电力规范,所以就跳不出问题。
回复
李兴龙机电科技
2005年04月04日 10:55:44
4楼
楼梯间垂直10~15米设烟感,顶层必设。有地下室的我也设。好像《建筑工程弱电设计手册》有一点介绍,好像本站有电子版。
电气规范的烂,众所周知,现在好像好一点了。
回复