我家在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有17、8度,夜里能降到15度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准18度加减2度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
我家
在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有
17
、
8
度,夜里能降到
15
度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准
18
度加减
2
度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
1
。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?
2
。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?
3
。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳,
150
平方米的房子,从地热分配器中只引出
3
条管,每条管的长度短的是
113
米
,长的是
117
米
,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是
5
路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?
附件:地暖管道铺设设计图
请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。
这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。
诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。
就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:
1.
加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。
2.
再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?
冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!
2楼
别人家里都是暖气片?
那么就是你家的管子过长,阻力过大。
导致水力短路了。
还有就是铺设的间距是在太大了。这个间距即使不水力短路,你家的效果也不会太好的。
同情你。
回复
3楼
别人家里也都是地采暖,统一设计安装的。但人家的支路多,有5路。
间距350毫米,看来是大了。那应该怎么弥补呢。加循环泵有用吗?或者直接加一组明管暖气片?
[
本帖最后由 brillians 于 2008-12-3 09:13 编辑 ]
回复
4楼
加了循环泵肯定是有效果的,效果达到什么程度只有装了才知道的。
你家管道过长,用个80泵吧。再分集水器的进水管上装一个,最好装上过滤器。
管间距过大,你用大一点的水泵,增加流速,减小温差,提高平均水温。效果应该可以改善。
25-80水泵,国产或者进口的都可以的。买220V的
回复
5楼
如果加一套明管和暖气片怎么样呢。暖气片和地热管并用。
应该怎么走管道呢。恐怕主要是保证明管和地暖管的压力阻力平衡吧。我想了四个方案,哪个方案更好呢。请指教。
暖气片要加在四个房间里,因此要加好几组,而且管路也会很长,阻力肯定会很大的。
A
B
C
D
先谢过了。
回复
6楼
我遇到过类似的,我是这么做的,让物业开大单元回水调节阀,工程问题千差万别,希望对你有所启发
回复
7楼
如果加循环泵,是加在进水管还是回水管呢。有人说加在回水管上,产生负压,促使水流加快。我想这两种方式效果肯定不一样吧。
回复
8楼
供水是热的就没问题
第一 把每路的水单个循环一遍,看看是不是气阻的问题(在安装时空气过多)
第二 如果第一失败,就只能在供水加循环泵,过滤阀.
回复
9楼
多谢各位的热心指点啊。
我想先试试循环泵。
从容易的开始。
反正这个问题会困扰我好久的。不知还要持续多久。
回复
10楼
回复
11楼
5#的哥们
暖气片会比地暖阻力大?
如果你的暖气片是并联安装,阻力不会大的。
进出水装好阀门,调节下就可以了。
管道循环泵是没有吸程的,所以加再哪里都无所谓。
但是我建议加在出口,出口毕竟还有4、5m的扬程呢。
威乐水泵表示RS 25/6 格兰富用upbasic25-6 这两个型号便宜点
不好意思,违规给这两个厂子做广告了。斑竹别扣分啊。
回复