雨淋系统充水时间如果保证!!
ynhyh
ynhyh Lv.5
2008年12月02日 10:06:15
只看楼主

< >8.0.9条 干式系统的配水时间;不宜大于1min;预作用系统和雨淋系统的配水管道充水时间,不宜大于2min. 实际设计中,如何来满足此规定的要求?

< <喷规> >8.0.9条
干式系统的配水时间;不宜大于1min;预作用系统和雨淋系统的配水管道充水时间,不宜大于2min.
实际设计中,如何来满足此规定的要求?
请勿飞扬
2008年12月02日 10:15:02
2楼
天正软件【编辑管线】可以查询喷淋系统管线的总容积, 可以协助你判断充水时间。
回复
zhouuohz
2009年12月03日 15:12:14
3楼
一般都没问题,雨系统的淋泵流量都很大,管道容积都可以满足,报警阀前都有水,发后才空气
回复
tianya88888888
2009年12月04日 15:06:48
4楼
雨淋阀至喷头之间的输水干管不能太长
举个例子,发电机房配水喷雾系统,如果发电机房离泵房比较远,就要将雨淋阀设置于发电机房附近,因为水喷雾系统要求时间为45s。
回复
shanguyoulan
2010年03月23日 15:38:39
5楼
本人理解为:干式系统充水时间要求不大于1min,时间=体积/流量,体积即为管路体积,流量为水泵流量。其中管路体积是从报警阀后管网开始计算,作用面积内的喷头都计算在内。
回复
oksoft
2010年03月23日 15:59:48
6楼
我认为楼上说的是对的,只要系统里的气排的顺利。
回复
zyl_19820605
2010年05月30日 14:50:30
7楼
管道容积和长度
规范上有具体要求的,自己去看吧!