施工多少米做接线盒?
zhangjiand051
2008年11月29日 17:12:49
只看楼主

施工多少米做接线盒?

施工多少米做接线盒?
免费打赏
lhjun150212
2008年11月29日 17:29:01
2楼
GB 50054-95
第5.2.14条 金属管布线和硬质塑料管布线的管道较长或转弯较多时,宜适当加装拉线盒或加大管径;两个拉线点之间的距离应符合下列规定:
一、对无弯管路时,不超过30m:
二、两个拉线点之间有一个转弯时,不超过20m:
三、两个拉线点之间有两个转弯时,不超过15m:
四、两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8m。
回复

相关推荐

APP内打开