请教为什么不减小传热温差。
wybbyw
wybbyw Lv.12
2008年11月29日 15:13:16
只看楼主

众所周知,在蒸汽压缩式制冷循环系统,无论是高温热源还是低温热源,传热温差越大那么系统相对的制冷量也就越小。为什么在实际工程中还要采用很大的传热温差呢?如风冷式冷凝器和冷库中的冷风机为什么还要选8度的传热温差为什么不把传热温差定在1度或2度呢?欢迎大家发表见解。

众所周知,在蒸汽压缩式制冷循环系统,无论是高温热源还是低温热源,传热温差越大那么系统相对的制冷量也就越小。
为什么在实际工程中还要采用很大的传热温差呢?如风冷式冷凝器和冷库中的冷风机为什么还要选8度的传热温差为什么不把传热温差定在1度或2度呢?
欢迎大家发表见解。
免费打赏
峰哥
2008年11月29日 16:06:24
2楼
那就只能无限增大换热器面积!
回复
wybbyw
2008年11月30日 18:04:35
3楼
完全可以通过增大传热面积来提高制冷量的啊。:handshake :handshake
回复
reital
2008年12月01日 20:49:04
4楼
那你花一万元一平米的房子全部拿来放换热器了,还有材料很贵的!
有钱不要乱花。。。
Q=K F θ,我就会这个最简单的公式,不知道对不对。。

[ 本帖最后由 reital 于 2008-12-5 23:43 编辑 ]