求教高手!~~~~
hebijuewo
hebijuewo Lv.2
2008年11月28日 20:09:17
只看楼主

:lol 家用空调(分体机)在环境温度为-15℃的条件下制热主要会碰到哪些问题? 求教各位老师!~

:lol 家用空调(分体机)在环境温度为-15℃的条件下制热主要会碰到哪些问题?
求教各位老师!~
免费打赏
cpyu00
2008年11月29日 00:03:21
2楼
冷凝器结冰 同时有冻裂的危险 换热效果也不好
回复
hebijuewo
2008年11月29日 12:25:59
3楼
还有压缩机启动、冷领压力、压缩比的问题呢?
怎么样来解决这些问题啊?
请教 谢谢!~
回复
hebijuewo
2008年11月29日 12:31:14
4楼
冷媒 是R22 和R410a
回复
sjls009
2008年12月01日 11:12:10
5楼
自身问题,外部条件问题
回复
hebijuewo
2008年12月02日 08:13:43
6楼
具体一点可以么?具体的该怎么样解决啊?
虚心请教!~谢谢!~
回复
wybbyw
2008年12月02日 20:54:30
7楼
如果楼主是要用来制冷的,建议进行冷凝控制,因为冷凝压力太底会造成供液不足。另外压缩机在停机后要进行加热。
如果是用来制热的建议把换霜电路做好,压缩机在停机也后要进行加热。
回复
yzhchlan
2008年12月03日 11:43:00
8楼
楼上的朋友,人家已经说了是寒冷的季节制热。所以就不存在你所说的问题。
2楼的朋友,“冷凝器结冰 同时有冻裂的危险 换热效果也不好”,这时室外换热器是蒸发器,而室内换热器是冷凝器。
所以对热泵机组(夏天制冷,冬天制热),不能简单地把室外换热器称为冷凝器。
冬天在寒冷的季节制热,能效比较低,还有机组经常要化霜。室内温度很难打高。
谷轮在欧洲销售的ZH系列热泵专用涡旋压缩机已解决了寒冷季节制热的问题。
回复
hebijuewo
2008年12月03日 17:48:48
9楼
谢谢楼上的两位老师!~ 能不能更详细点!~呵呵 !~
回复
tecumse
2008年12月04日 12:25:05
10楼
-15度制热,可以,但是能效比 太差,没有实际应用意义。

通常说的热泵,+5度到0度室外温度,也就到头了。
回复
大雪漫天
2008年12月04日 14:35:07
11楼
建议你去热泵工程去看看,现在国内有好多厂家能做到这个温度,国外温度更低点,但是具体效果怎么样不太清楚。
回复

相关推荐

APP内打开