高压柜加热器的疑问!?
dcgjily
dcgjily Lv.3
2008年11月28日 10:01:30
只看楼主

高压柜加热器,的作用是什么啊?问朋友说是帮助高压柜启动,但还是不大明白。这个加热器怎么帮助高压柜启动的?请高人指点下 不胜感激!

高压柜加热器,的作用是什么啊?
问朋友说是帮助高压柜启动,但还是不大明白。这个加热器怎么帮助高压柜启动的?
请高人指点下 不胜感激!
免费打赏
xuchaoxuchao
2008年12月09日 18:46:50
22楼
一句话:防凝露。作用:防止绝缘弱化,带来极间及对地闪络。
回复
jindou2000
2008年12月10日 09:40:36
23楼
加热器安装位置,功率都没说???!!!
温湿度控制器的传感器安装位置也没说??
求解??
回复
gogomi
2008年12月10日 10:51:06
24楼
我认为2#的回答是正确的!顶一下
回复
有时
2008年12月10日 16:21:28
25楼
现在有的KYN28A里有两组凝露传感器:断路器室有一组,电缆室有一组。
那探头和加热器安装在怎样的位置才能最好的发挥作用?
回复
lvxin043
2008年12月14日 19:49:42
26楼
:Q 不懂:Q 不懂:Q 不懂:Q 不懂:Q 不懂
回复
sayakagirl
2008年12月14日 22:53:19
27楼
高压柜装设加热器是 防止凝露.如果没有加热器,尤其是湿度比较大的 地方,时间长了,导体上就会有凝露,水珠等出现造成短路等后果
回复
green1937
2009年01月07日 15:52:56
28楼
在紧凑型的SF6开关柜中需不需要装加热器呢?一般这种柜子,母线和开关都封闭在气箱内,电缆室空间很小,非常不好装.但不装加热器的话凝露产生的时候又不知道该如何处理.
回复
ykxzj
2009年01月08日 15:28:15
29楼
加热除湿,防止凝露.一般开关柜内还要与抽风机配合使用效果显著
回复
wkdlld
2009年01月08日 23:16:17
30楼
防止开关柜内产生凝露,现在都是用温湿度控制器控制,传感器安装在电缆头附近,即电缆仓内,我们用二合一的,只用一个负责即可,呵呵
回复
电隐
2009年01月16日 19:25:09
31楼
装设加热器的用途是防止凝露.如果没有加热器,尤其是湿度比较大的区域和地方,时间长了,导体上就会有凝露,水珠等出现造成短路等后果。继而引发严重后果
回复

相关推荐

APP内打开