消防水池是否该设消防车取水口?
hfutwj
hfutwj Lv.2
2005年04月02日 10:23:23
只看楼主

我看了几套图纸,有一个疑问,就是消防水池什么时候该设消防车取水口?如果不设消防车取水口的话消防水池的容积就可以小很多了。

我看了几套图纸,有一个疑问,就是消防水池什么时候该设消防车取水口?
如果不设消防车取水口的话消防水池的容积就可以小很多了。
免费打赏
icebergchao
2005年04月25日 10:59:25
22楼
我碰到的情况是这样:
在做工业厂房设计时,要求我设置消防水池供消防车取水的取水口,原因是由于我的市政管网与厂区管网的进水连接管道只有一根,我的室外消火栓系统采用的是市政管网直接供水,所以在火灾时,有可能造成消防车从消火栓直接取水水量不足的问题。
因此,建议采用从消防水池取水,解决水流量不足。
回复
拽车蚂蚁
2005年04月25日 15:09:30
23楼
消防水池只是提供室内消防用水量,不补给室外消防用水量的话,应该不设.
回复
zhoufuyi4223
2005年04月25日 18:18:49
24楼
因上述市政只有一路供水,而规范要求市政必须要有两路供水,故只能增大消防水池以供消防车取水。

dongdong10509:我也遇到了这个问题,和大家讨论下:

前提:室外消火栓管网(低压管网)仅由市政一路供水,采用消防水池水量包含室外部分,设取水口

讨论:规范里讲 室外采用低压消防给水系统时需2路供水,而2路供水规范上也有定义。    虽然采取了上面的措施,室外消防的安全性提高了,但紧扣规范的话好像还是不符合,大家以为呢?

回复
zhoufuyi4223
2005年04月25日 18:21:09
25楼
也就是说,万一市政管网停水,必须有备用水源!
回复
lisajone
2005年04月25日 22:45:51
26楼
当室外的水量满足不了室外消火栓的需求的话那就得设消防水池拉
这都不懂
回复
cs.sz
2005年04月27日 11:12:12
27楼
《建规》与《高规》有矛盾,《建规》8。3。4要求消防水池包括室内外消防总水量,《高规》7。3。3则无此要求,室外满足市政两路供水,且满足室外消防水量要求的,则消防水池可不设室外消防用水。另《给排水技术措施》对消防水池是否计算室外消防用水也有说法,不妨看看,也许有帮助!
消防水池是否设取水口决定于消防水池是否供消防车取水,规范中很明确。笔者认为:如消防水池包含室外消防用水,则应设消防取水口;反之则可不设。
回复
wx8001
2005年04月27日 11:45:47
28楼
供给消防车的啊
回复
lily.su
2005年04月27日 11:51:26
29楼

有没有一个正确答案阿?
回复
飞鱼
2005年04月28日 02:03:24
30楼
我并非说室内消防水量不足,室内消防水量很充足地贮存于消防水池内。
至于消防水泵有没有问题也是另外一回事,水泵接合器的作用之一就是在消防水泵失灵(必须要考虑的情况)时,由水泵接合器作为供水水源(消防车泵加压)。而这部分水量应该属于室内消防用水,如果消防水池没有作消防取水口,那么这部分水量如何由消防车取到?
回复
ykw_2303
2005年04月28日 11:28:48
31楼
设消防取水口,因为要考虑到最不利情况:着火时候水厂停水。
回复

相关推荐