CPVC可以用于消防喷淋系统
blazemaster_wu
2008年11月27日 16:36:58
只看楼主

CPVC现在已经可以用于自动喷水灭火系统1)参考公安部www.cccf.com.cn网站http://www.cccf.com.cn/firectrl.nsf/zhqry?OpenFrameset环琪塑胶工业有限公司已经通过公安部国家固定灭火系统认证2)国家推出CECS 234:2008《自动喷水灭火系统CPVC管 管道技术规程》3)华北图集 91SB12-2007 121页至123页也提出消防喷淋用CPVC的安装细节

CPVC现在已经可以用于自动喷水灭火系统

1)参考公安部 www.cccf.com.cn网站
http://www.cccf.com.cn/firectrl.nsf/zhqry?OpenFrameset
环琪塑胶工业有限公司已经通过公安部国家固定灭火系统认证

2)国家推出CECS 234:2008《自动喷水灭火系统CPVC管 管道技术规程》

3)华北图集 91SB12-2007 121页至123页也提出消防喷淋用CPVC的安装细节


CPVC用于消防喷淋管道是打破传统金属管道用于自动喷淋系统,其在北美使用超过25年,其工作压力可以达到12公斤;直接暴露在400~800摄氏度火焰下1个小时(自动喷淋系统火灾中使用1个小时)

如需详情,可联系厂家:马文龙 13911072598

[ 本帖最后由 blazemaster_wu 于 2008-11-27 16:51 编辑 ]
7c0d36d746cc35ca6369.pdf
1.2 MB
立即下载
免费打赏
xiaohui875
2008年11月28日 10:47:29
2楼
又来个CPVC的

因为个CPVC都吵了3年

你又来了,你先搜索下再发吧。

http://bbs.co.163.com/content/0_88188_1.html讨论帖子

http://bbs.co.163.com/content/nsearch.php?keyword=CPVC&submit=+%CB%D1%CB%F7+关于CPVC的帖子

回复
blazemaster_wu
2008年11月28日 14:04:22
3楼
我来怎么了?

就怕某些人一知半解,不懂装懂,好像专家一样。

回复
xiaohui875
2008年11月28日 17:07:02
4楼
:L :L :L

专家?砖夹?
回复
lk-163
2008年12月01日 11:32:35
5楼
只是检测通过,不等于可以用。LZ需要对中国的制度再了解一下
回复
xiaohui875
2008年12月01日 12:57:04
6楼
:loveliness: :loveliness: :loveliness:

不知道,这个讨论很久了。没有见哪个建筑用过呢。
回复
blazemaster_wu
2008年12月01日 13:31:22
7楼
CPVC可以用于消防喷淋系统
回复
土财主
2008年12月03日 15:51:10
8楼
支持楼主,国家已出技术规程就应该设计施工。
回复
huangxiny
2009年10月30日 11:11:17
9楼
看看现行规范
回复
linaijing2009
2009年11月03日 15:15:14
10楼
09版的自动喷淋规范,已经把CPVC列为可用管材,但管径限制在不大与50mm
回复
hzp0110
2009年11月07日 23:43:10
11楼
不大于50mm 那就是说超过8个喷头就不能用了哈

只能支管用 干管不能用
回复

相关推荐