2楼
滤毒通风时,虽然3a、3b关闭,但是还是存在透风的可能,这样就会出现室外空气未经过过滤吸收器7而进入室内
增压管的作用就是在3a\3b间保持正压,防止透风,增强安全性
回复
3楼
谢谢版主了,新人以后请多帮助
回复
4楼
支持2#的解释,:lol :lol 。
回复
5楼
太感谢楼主的专业解释!!感谢网易~~~~
回复
6楼
学习了!!:victory:
回复
7楼
http://bbs.co188.com/content/0_86982_1.html
这个帖子有相关的讨论,选了几点
增压管是平衡染毒区与清洁区两侧两个密闭阀之间管段在意外渗漏时可能导致的负压进气(有可能是染毒气体)”,只有在滤毒通风的情况下才有可能出现这种情况,我认为增压管应该加在过滤吸收器与清洁区密闭阀之间的管段上。
diwyg:有水平!你真正琢磨这个问题了。的确,如你所说。对此我曾问过解放军理工大学的郭海林教授,他的解释是:滤毒通风状态下只能保证空气最低限度的清洁,这里面的影响因素不仅仅是管道漏风,如滤毒器的效率等等,因此漏风问题已退居次要。而在清洁通风状态下应尽最大可能保证空气的清洁度。至于清洁通风时染毒空气从何而来,其主要是考虑状态转换后的毒气残留。
看完上面的分析,意思是增压管是在清洁通风的时候起作用,不知道是否这样理解。可看《防空地下室通风设计》FK01-02,清洁通风的时候增压管的球阀是关闭的。有点不明白,还请斑竹指教。非常感谢!
回复
8楼
是滤毒的时候才起作用,你没看懂上面的解释吗?
回复
9楼
真聪明
回复
10楼
好好学习 天天向上
回复
11楼
隔绝通风难道不存在管道漏风的问题么?
看图上是隔绝通风的工况下,3b阀前管道也是负压的啊。
回复