现场有一个20KW的电动机 用三线四相制配线该怎么配呢?
现场有一个20KW的电动机 用三线四相制配线
该怎么配呢?
2楼
60A的D型空开,40A的接触器,电机智能保护器,10平方电缆(现场接地线与接地系统可靠连接时,用三芯可以了),距离很短时可以用6平方的。
回复
3楼
60A的接触器,10平方电缆,40A的接触器略小。
回复
4楼
40A的接触器是小点了。
回复
5楼
40A的接触器有点小,最好是选择LC1-D50M7C,施耐德的
回复
6楼
U=(√3*I*R*L)
U线路电压降
I电机额定电流
R单位长度导线的电阻
L导线的长度
一般U=(2-3)%Un
Un电机的额定电压
据此可算出导线的界面积
回复
7楼
:handshake
回复
8楼
40A接触器就是小了
回复
9楼
“据此可算出导线的界面积”
请问6楼:何为“导线的界面积”?“界面积”???
回复