本人现遇到一砖混底框,带地下室7层,底下三层为框架,上部四层砖混。6度抗震。按抗规上说,最多也就二托五,没听过三托四的。不知道能不鞥这样做?还请大虾指教。
本人现遇到一砖混底框,带地下室7层,底下三层为框架,上部四层砖混。6度抗震。按抗规上说,最多也就二托五,没听过三托四的。不知道能不鞥这样做?还请大虾指教。
2楼
我没眼花吧:L ,还有人搞底三框这么畸形变态的结构形式,再多:L 下。
回复
3楼
我估计你审图肯定过不了,没听说过3托4的
回复
4楼
挺新颖的,3托4的没见过,房产局估计不批。
回复
5楼
把地下室作为嵌固端,板厚不小于180可以吗?还请高手指教。
回复
6楼
干结构的最好不要标新立异,呵呵。
回复
7楼
对于地下室做嵌固端和你几层转换好像没什么关系吧???
回复
8楼
可以的啊
只要保证地下室的嵌固条件成立,依然是两层底框,我做过两个这样的项目,通过审图,现在工程已交付使用了。
回复
9楼
正好也碰到个这种怪胎的东西,不知道在么做呢,哪位版主赐教下,谢谢
回复