工业用10千伏变6千伏工业配电变压器接线组别一般应如何选取

工业用10千伏变6千伏工业配电变压器接线组别一般应如何选取
免费打赏
lingxuct
2008年11月25日 05:30:28
2楼
一般情况有了10KV电源,就不再变成6KV了,大容量变压器的钱不少啊。
10KV和6KV都是中性点不直接接地系统,变压器的结线组别总有一组是Δ的(减小三次谐波),如有二台(或以上时)考虑结线组别都相同,保证相位一致就可以了。
如果6KV系统需要装消弧线圈或电阻接地,6KV侧则是Y结线,就是Δ/Y结线组别了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-25 05:32 编辑 ]
回复
electricity
2013年02月17日 22:22:12
3楼
一个电厂项目,10.5/6.3KV的,Dyn11接线的,由于电容电流大,所以6KV中性点经电阻接地,限制短路电流。
回复
honggm1019
2013年03月05日 14:29:52
4楼
工业用10/6KV一般都是用于高压电机,联接组别最好是Y,d11.