请教在10~20m新近回填土做多层建筑方法
wandful
wandful Lv.6
2008年11月23日 23:30:09
只看楼主

遇一工程,粘土回填几月,厚度10~20几m,下服基岩,回填时一般碾压,建筑为多层砖混住宅。现地堪未出,请教大致基础方案1.桩基础2.强夯处理3.CFG桩复合地基4.换土垫层如有大致经济比较更好,谢谢大家先

遇一工程,粘土回填几月,厚度10~20几m,下服基岩,回填时一般碾压,建筑为多层砖混住宅。现地堪未出,请教大致基础方案
1.桩基础
2.强夯处理
3.CFG桩复合地基
4.换土垫层
如有大致经济比较更好,谢谢大家先
免费打赏
wandful
2008年11月23日 23:47:46
2楼
高手快来呀:( :(
回复
risan
2008年11月25日 19:25:18
3楼
我也做过一个工程,差不多15M的新填土,当时做的桩基,但要注意计算负摩阻力。
回复
bfssya
2008年11月26日 14:52:26
4楼
1、10多米米回填土不算深,而且上部结构仅为多层,上部荷载不大。可以优先考虑用桩基础的,安全性能够确保,成本也较省。
2、强夯处理需要考虑周边环境和地基土质情况,这两点楼主没有交代清楚,条件比较优越的话,亦可采用;
3、CFG桩复合地基也可以采用的,但同时需要考虑回填土质情况和验算地基承载力,安全性差,可能会引起不均匀沉降。
4、换土垫层不建议采用。
回复
tianzhongping8
2010年01月15日 14:13:01
5楼
我也做过一个工程,差不多15M的新填土,当时做的桩基,
回复
wwwccadmhj
2010年01月15日 20:35:37
6楼
建议使用桩基,感觉经济性还是其他方面都还可以
桩打到岩石层做成端承桩(个人观点)
回复
geforcey
2010年01月16日 16:06:08
7楼
个人观点:
地基处理不太合适,10-20m的新近回填土层太厚,若采用CFG或强夯可以提高表层的承载力,但无法解决地基处理深度一下回填土的压缩模量问题,存在较大沉降的可能。
若回填土只有10m左右不太厚的话,可以考虑人工挖孔桩或墩,因为下面有比较好的基岩。
若回填土接近或超过20m,则适合采用非人工的桩基础,考虑当地的习惯或常见桩型来确定了。
回复
ywwolf
2010年01月25日 16:10:30
8楼
有时候我们开始做施工图的依据仅仅是一本满是效果图和分析图的文本,有时候也可能是一个图层混乱,尺度模数都混乱的cad底图,甚至直接把sketchup模型就直接导入cad,让我还得费精力去把3d坐标归零,小品铺装竖向等细节样式就更不谈了,有时候啥也没说明。