底模拆模时的混凝土强度要求?
tjzys
tjzys Lv.3
2005年04月01日 02:55:42
来自于建筑施工
只看楼主

按规定底模拆模时的混凝土强度要求:当跨度大于等于8M时,应达到设计的砼立方体强度标准值的百分率为100%,但我的工程跨度为7.9M,按规定可以达到75%即可拆模。但我认为7。9M很接近8M。应达到100%才能拆模,施工单位不同意。我应怎样答复他们?

按规定底模拆模时的混凝土强度要求:当跨度大于等于8M时,应达到设计的砼立方体强度标准值的百分率为100%,但我的工程跨度为7.9M,按规定可以达到75%即可拆模。但我认为7。9M很接近8M。应达到100%才能拆模,施工单位不同意。我应怎样答复他们?
免费打赏
胖仔001
2006年12月06日 17:36:45
42楼
严格按规范来说没问题,上面一说了考虑安全系数,没问题
回复
lwy230
2006年12月06日 18:19:41
43楼
我同意5楼的说法
回复
cqnxmaster
2006年12月07日 14:21:50
44楼
如果使用商品混凝土,而且浇注养护方法时间合适,就放心好了,按照规范办就行了。
回复
hyjwb
2006年12月28日 14:47:34
45楼

能不能把具体情况讲一讲,供大家学习学习?
回复
wycwzw
2006年12月29日 03:07:55
46楼
严格按规范要求,方可保证工程质量。
回复
wycwzw
2006年12月29日 03:23:15
47楼
夏天15天,冬季20天,但必须达到砼强度值的80%
回复
hbhzl_1977
2006年12月29日 13:27:44
48楼
听话音楼主像是做监理的,对不起,你的担心有点多余,照你这么说,大于10米跨度的就应该大于百分之百了??
回复
古今
2006年12月29日 14:35:24
49楼


上层混凝土浇筑3天,只有110%的荷载和10%的强度,我在与银川的师友们讨论这个“一托一”还是“二托一”,把数据分析出了,妥善解决了“先浇上层、再拆下层,还是先拆下层、再浇上层的历史遗留的“几托几”的问题。

能不能把具体情况讲一讲,供大家学习学习?
严重支持!!!!!!
欢迎 一丁 网友给大家介绍“二托一”的经验!
回复
tangcaijun
2006年12月29日 15:06:32
50楼
还是以当地习惯为省事,你要改变他们的"几托几"的传统做法,很是不易.
回复
wanglinli1980
2006年12月29日 16:03:49
51楼
顶板拆模还是得好好控制:版主的问题个人认为按照75%就可以了!
这样做首先可以说在技术上没问题(国家规范都是根据大量试验结果分析得出的结论,应该只得相信);其次这样做对于你以后往下面贯彻规范也比较容易(管理不能朝令夕改,也不能按照个人意志力规矩)。
回复