按规定底模拆模时的混凝土强度要求:当跨度大于等于8M时,应达到设计的砼立方体强度标准值的百分率为100%,但我的工程跨度为7.9M,按规定可以达到75%即可拆模。但我认为7。9M很接近8M。应达到100%才能拆模,施工单位不同意。我应怎样答复他们?
按规定底模拆模时的混凝土强度要求:当跨度大于等于8M时,应达到设计的砼立方体强度标准值的百分率为100%,但我的工程跨度为7.9M,按规定可以达到75%即可拆模。但我认为7。9M很接近8M。应达到100%才能拆模,施工单位不同意。我应怎样答复他们?
32楼
我认为楼主拆模把7.9m跨度要求同8m跨度要求等同情理上可以理解(更安全),但我们在工程施工中执行的是规范,这就是一条准绳,是我们施工管理的依据,自己不执行也就说服不了别人。因此我们在工程施工管理过程中,我们不仅仅要考虑质量保证和工程安全,还要考虑经济。所以我认为达到砼立方体强度标准值的75%就可以了,当然这需要有依据,就是在施工时专门制作砼拆模试块,经法定建材试验室试验,并出具的检测报告为依据。
回复
33楼
说的对,况且规范允许!
回复
34楼
看楼上说的无非是100%还是75%的问题,实际上这条规范本身存在一些致命缺陷,大家注意没有?
1、假如某批大于8米跨度的梁混凝土最终标养强度结果达到85%,按107标准用统计方法评定为合格,那么这批混凝土模板拆还是不拆?
2、高层建筑一般横向结构混凝土强度等级是随着竖向结构变化的,同样跨度同样结构形式,在底部是C40到顶部是C30,你说在下部时达到C37模板能不能拆?
楼主说的问题得看看设计强度等级,个人认为不能太教条的看规范。
回复
35楼
个人认为,这发生后就不再是规范的问题,而是监理的权威问题,提出了必须要做到。
现在的水泥强度一般上的都很快,你可以让他们拿试块的实验单,前赶后凑,有两天的忙活时间,强度什么的也就够了。最后他们也嫌麻烦,你再扇乎扇乎,他们也就这样做了。
回复
36楼
还是到百分之百拆摸好,结构还是安全点好!
回复
37楼
按规范执行吧。楼主的考虑尽管有道理,可是施工方坚持按规范走,没有一点错。比规范要求严了,产生的费用谁出?
回复
38楼
老帖,内容精彩。顶上来
回复
39楼
上层混凝土浇筑3天,只有110%的荷载和10%的强度,我在与银川的师友们讨论这个“一托一”还是“二托一”,把数据分析出了,妥善解决了“先浇上层、再拆下层,还是先拆下层、再浇上层的历史遗留的“几托几”的问题。
回复
40楼
当跨度大于等于8M时,应达到设计的砼立方体强度标准值的百分率为100%”,那跨度为7.9M小于等于8M就不应该按100%执行,况且,规范在制定时,肯定已经考虑了既经济又安全的系数,我们工程技术人员不能只考虑更安全而不顾经济,要两者兼顾才行,只重视安全不重视经济的工程技术人员不是合格的技术人员。
但是还要考虑是在中间层还是顶层,如果在中间层,就必须考虑上部的荷载,包括上一层排架的静荷载和动荷载。在顶层的话,施工荷载较小,可以到75%拆。
还有一点,就是要考虑施工质量了,如果施工质量好的话可以早一点拆。否则就要迟几天了,毕竟还是安全一点好。
回复
41楼
这要看工期紧不紧了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复